Дренажные помпы, антисифонное устройство.

Автор лёня, 01 октября 2015, 18:44:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

лёня

Здравствуйте, как поведёт себя перистальтическая помпа когда дренажная капилляра после участка-подъёма, имеет участок-опуск 3.4 метра. Из поршневой помпы водяной столб "увлекает" за собой всю воду и завоздушивает насос. При технически не возможной ситуации изменения хода дренажной линии думаю обеспечит или нет перистальтическая помпа полноценный отвод конденсата? Как вариант рассматриваю Charles Austen Mini Blue.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Немного не понял, это на участке всаса? Если да, то что за помпа поршневая протягивает по теххарактеристикам такой длинный участок всаса? Если нагнетание, то использовал помпы Эккерле ЕЕ1000, мини Оранджи, и т.д. и не встречал таких проблем.

роман : )

автор хотел сказать что поршневой помпе чуток надо воду поднять , только до подъёма , а дальше уклон 3-4 метра на слив воды, и он крутой , от этого вся вода из насоса уходит и там воздух , это как бензин из бака  слить через шланг ты выкачал 100 грам а 30 литров потом сами вытекли, я бы перед спуском увеличил диаметр дреннажа , что бы водяной пробки не было ,  ну или конечно помпу подобрать если заморачиваться лень

wartandax

Понял, обычно сама помпа как клапан работает, у нас монтажники и большие провисы делали и ничего.


У помп Мини Орандж в комплекте идёт такая штука , как маленький свисток для подсоса воздуха, может её надо поставить после?


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

роман : )

наконец то , не подскажите для чего нужна эта шняга , постом выше , у кого не спрошу один ответ , как в армии про подшиву- ни  кто не знает зачем , но все подшиваются .Ставил не раз такие помпы , там вот такая вещь , и в инструкции есть правила её монтажа , смотрел её вертел , пришёл к выводу ( может смотрел плохо) что просто трубка , ни клапан , ни дроселирующее ус-во , ничего просто трубка , вопрос зачем ??? и почему к ней есть какие то требования по мантажу

wartandax

Ну это оно и есть


Устанавливается на трубке после насоса и при работе подсасывает воздух, то есть в трубке будет не вода - а смесь с воздухом, и не будет эффекта высасывания бензина из бензобака.


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"





роман : )

спасибо , а то долго думал что это , даже не ставил

роман : )

блин , что то я не догоняю , ведь если поставить как на рисунке 3 из него ведь вода пойдёт :o , так как уровень воды выше чем он , я там клапана в нём не заметил , надо его проверить как нибудь , он ведь не просто должен смесь сделать . он должен сделать так что бы вода или смесь не занимала всё сечение дреннажа ,пузырьки такого эффект наврятли дадут,   ещё написано что в горизонтальный участок можно , так ведь там и не будет пробки водной , вода по плоскости растечётся , если конечно дреннаж на тонкий

роман : )

 наверно понял , когда вода резко вытекает из дреннажа в связи с уклоном она создаёт разряжение (вакуум) у помпы , как только вода пойдёт из дреннажа вся мимо этого клапана ( он там должен быть иначе из него течь будет) образуется вакуум он открывает клапан и туда попадает воздух , в результате вся вода которая в дреннаже выше клапана течет обратно к помпе и она не завоздушивается  , поэтому монтируется в середине подъёма . если низко поставить то мало вытечет ( рано сработает) если поставить высоко то мало воды вернётся может завоздушить насос , думаю так

wartandax

Смотрел конструкцию антисифонов для стиральных машин - там шарик внутри


Ставить надо в особых случаях, обычно нет необходимости, да и шумят они немного

GREAKLY

Подниму тему. Тоже вопрос по этому оранжевому антисифонному устройству для помп Aspen. Скажите, с учетом того, что у него сбоку есть отверстие, почему из него не течет вода, когда работает помпа? Ведь в трубке же в этот момент создается избыточное давление. Почему, при возникновении в трубке вакуума, это устройство должно сработать (запустить внутри воздух), а при возникновении внутри давления воды - нет? В этом девайсе нет какого-то особого механизма (нипеля, пружины, и.т.д.). Просто маленькая дырочка сбоку и в ней какая-то резинка.
И еще с одной проблемой я столкнулся. После окончания работы помпы (Aspen Aqua Mini Silent) кондиционер однократно издает некий достаточно громкий сосуще-хлюпающий вздох, отдаленно похожий на тот звук, что делает человек, пьющий чай из блюдца . Единственное, что приходит мне на ум, - помпа не только высасывает всю воду из бачка, но и каким-то образом через бачок продолжает качать ту воду, что осталась в поддоне. Когда и она заканчивается, порождается тот самый звук, после чего помпа останавливается.
Правильно ли я мыслю? И, если да, как бороться с этим вздохом и хлюпаньем?

Wtf-plast

Цитата: GREAKLY от 16 июня 2024, 16:27:53
Подниму тему. Тоже вопрос по этому оранжевому антисифонному устройству для помп Aspen. Скажите, с учетом того, что у него сбоку есть отверстие, почему из него не течет вода, когда работает помпа? Ведь в трубке же в этот момент создается избыточное давление. Почему, при возникновении в трубке вакуума, это устройство должно сработать (запустить внутри воздух), а при возникновении внутри давления воды - нет? В этом девайсе нет какого-то особого механизма (нипеля, пружины, и.т.д.). Просто маленькая дырочка сбоку и в ней какая-то резинка.
И еще с одной проблемой я столкнулся. После окончания работы помпы (Aspen Aqua Mini Silent) кондиционер однократно издает некий достаточно громкий сосуще-хлюпающий вздох, отдаленно похожий на тот звук, что делает человек, пьющий чай из блюдца . Единственное, что приходит мне на ум, - помпа не только высасывает всю воду из бачка, но и каким-то образом через бачок продолжает качать ту воду, что осталась в поддоне. Когда и она заканчивается, порождается тот самый звук, после чего помпа останавливается.
Правильно ли я мыслю? И, если да, как бороться с этим вздохом и хлюпаньем?
Столкнулся с такой же проблемой, водяной столб в каппилярной трубке в месте отпуска капилярки продолжает сливаться вниз даже после выключения насоса, завлекая за собой воду из насоса и поплавка, затем когда воды в поплавке не осталось он всасывает воздух и происходит тот самый хлюпающий звук. Незнаю что делать, вам удалось решить проблему?

Ремонт кондиционеров