Daikin эксплуатация внутреннего блока

Автор Кулвинд, 20 июля 2016, 21:12:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Кулвинд

Работает внутренний блок на охлаждение, затем компрессор отключается, а вентилятор внутреннего блока продолжает работать. Вопрос. Как сделать чтобы вентилятор внутреннего блока отключался одновременно с отключением компрессора? Для чего это нужно? Дело в том, что остаточная влага в теплообменнике вдувается обратно в помещение повышая влажность, которую нужно снижать. Спасибо.

Ремонт кондиционеров


hellberg

Ну и на кой черт это нужно? Люди наоборот совместно с кондиционерами ставят увлажнители.
Инверторные блоки вообще почти не выключаются, а он/оффы на 3-5 минут (потом температура подрастает и компрессор опять начинает молотить).
Влажности больше чем было до включения кондиционера все равно не станет. Да и сколько там влаги надует с теплообменника? Попробуй на тарелку с водой направить вентилятор и посмотри сколько за час испарится.
Если нужно осушать помещение, то ставь осушитель.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Кулвинд

Схемы не нашёл :( Кондей устаревший R35CV1A. Влажность именно нарастает. Особенность в том, что кондей используется совместно с бризером т.к не хочется дышать замкнутым воздухом. В итоге бризер выравнивает влажность с улицей, и кондей добавляет накопленную влагу из теплообменника. Влажность суммируется становясь выше уличной. Например, влажность воздуха поступаемого с улицы 51%, если включить кондей в режиме 23 градусов, влажность первые 2-3 цикла включения снижается, затем поднимается до 55%. Пока решение простое, включаю кондей в режим максимум, после отключения компрессора, выключаю кондиционер. Через 30-40 минут процедуру повторяю. Ручное управление :)

wartandax

В двух словах - надо осуществить питание вентилятора последовательно с реле компрессора (если оно есть)
Не прокатит, если есть датчик Холла или DC двигатель

Плодово-Ягодный

Та же проблема, только Дайкина FTXB35C, пока достигает заданной температуры влажность падает,например с 70% до 58%, затем когда температура достигает 22 градусов, влажность начинает обратно рости , правдо не быстро, за несколько часов вырастает до 71%, начинаю чувствовать небольшой дискомфорт. При включении осушения с 70% влажности падает до 59% не более..

hellberg

Если совместно с кондиционером используется вентустановка, то о каком снижении влажности можно говорить?
Идет постоянное добавление влаги с улицы. Тогда используйте вдобавок осушитель.
У многих производителей есть специальная система, когда вентилятор крутится еще какое-то время, чтобы испаритель побыстрее просох и на нем плесень не росла.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.