чем и как заменить электронное трв?? у кого есть опыт отозовитесь. 13.5 кВт по холожу. фуджик. канда

Автор Абдрашитов_Ва, 25 августа 2014, 16:24:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Абдрашитов_Ва

Не могу подобрать капилляр. На всасывании 9 бар на нагнетании выше 16 не поднимается.   R410. Трв на 410 не могу найти.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Меняли в Дайкине, стоял Фуджикоки
Нашли такой же по размеру и фирме в неисправном Дженерал-Фуджитсу -  выпаяли, впаяли б/у-шный и всё заработало....катушку старую оставили.

Абдрашитов_Ва

там нет никаких кишков.платы управления наружным блоком платы управления внутренним тоже.я универсальную поставил и блок контакторов для запуска компрессора и вентиляторов по наружке.давление не могу поймать.да и такую технику поймать большая редкость.
скажите пожалуйста можно ли взять трв на 22-407 фреон и чисто механически отрегулировать!??


wartandax

точно сказать не могу, сам не пробовал, может из форумчан кто поможет...
по идее, можно
или отрезать капиллярку понемногу

GUFI410

Цитата: Абдрашитов_Ва от 25 августа 2014, 16:24:21
Не могу подобрать капилляр. На всасывании 9 бар на нагнетании выше 16 не поднимается.   R410. Трв на 410 не могу найти.
А данфосс ЕРВ не смотрели ? Хотя можно и обычное под 410 газ поставить вместо капилярки

Ремонт кондиционеров