Панасоник s-f50dte5 ошибка f31

Автор Anikey, 09 июля 2022, 11:53:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Anikey

Здравствуйте коллеги. У меня возникла сложность с кондеем. Компрессор запускается работает, холодит, давление в норме, через 1-2 минуты отключается компрессор и затем снова включается, работает. Так несколько циклов а потом встаёт в аварию. Ошибка F31  высокое давление конденсации. Внутреений блок был грязным, фильтра забитые.

Ремонт кондиционеров

wartandax

А внешний?
Конденсация зависит от чистоты внешнего блока.

Anikey


wartandax

Вентилятор, датчик конденсации проверяйте

Anikey

Нашёл сервис мануал на английском. На русском нет.вентилятор работает,крутит после отключения компрессора.Сопротивление датчика , параметры не знаю. Я так понимаю датчик стоит на нагнетании

SERVICEMAN

Цитата: Anikey от 09 июля 2022, 11:53:32
Здравствуйте коллеги. У меня возникла сложность с кондеем. Компрессор запускается работает, холодит, давление в норме, через 1-2 минуты отключается компрессор и затем снова включается, работает. Так несколько циклов а потом встаёт в аварию. Ошибка F31  высокое давление конденсации. Внутреений блок был грязным, фильтра забитые.
Избыточная заправка - один из вариантов.

Ремонт кондиционеров