• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 0 5 1

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор wartandax, 01 октября 2013, 19:41:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Мурлакотам

А серый? как быть с 4-х.х.клапаном?

wartandax

Вообще бы, к CN721
Там написано что четырёхходовым управляет твердотельное реле. непонятно почему.

Мурлакотам


Ермаков_Алекс

После установки РДК (на митсубиси семерку) вентилятор запускается, потом останавливается, при работе компрессора вентилятор стоит.  Мигает зеленая лампочка. В чем ошибка? Спасибо за ответ. Отредактировал. Вот так было подключено.

wartandax

Фреона нет, или неправильно установили датчик.

Ермаков_Алекс

Добавил схему подключения, и спасибо за ответ.

wartandax

Естественно)
Желтый на 4 контакт реле 52С

Ермаков_Алекс

Спасибо большое, теперь будет все работать!

wartandax

И да, разрывать надо не нейтральный провод, а белый идущий к этому же контакту реле.
Черный от РДК на белый от двигателя

Ермаков_Алекс

Спасибо еще раз. Очень помогло.

semius

Установил РДК 8.4 на кондиционер MHI SRC-71HE-S1 согласно инструкции "черный провод на максимальную скорость вентилятора". При включении, вентилятор шумит так, как будто крыльчатка на валу не закреплена. Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть причина?

wartandax

Да, было такое.
После установки всё показали заказчику, объяснили
Хотели заменить двигатель, но уже больше года, так и не обратился.
Возможно в таком режиме и работ ает

George

Добрый день. Не получается подключить РДК 8,4 кондиционеру haier hsu09. При включение питания с РДК ничего не происходит. Быстро мигает светодиод. С кондиционера в режиме охлаждения идет слегка теплый воздух, компрессор начинает издавать странные звуки, вентилятор не крутится. Вопрос по подключению. Я отдельно подвожу фазу и ноль к рдк т.к. на внешнем блоке почему то нет фазы. Все остальные провода подключаю как указано в инструкции. Подключаю прямо к клеммам, обвел кружочком на рисунке. Провод с четвертой клеммы вынимаю, на ее место желтый провод от РДК, а тот, что вынул подключаю к черному от РДК. Серый Провод подключаю к клемме номер 3. Если, отключить все провода от кондиционера, то все начинает работать, вентилятор крутится, идет холодный воздух из внутреннего блока.

wartandax

Возможно, с внутреннего блока идёт управление вентилятором с помощью симистора, а не реле, РДК может не работать.
Желтый на компрессор подключите, должен включаться одновременно с компрессором.


George

Цитата: wartandax от 23 ноября 2022, 18:04:22
Возможно, с внутреннего блока идёт управление вентилятором с помощью симистора, а не реле, РДК может не работать.
Желтый на компрессор подключите, должен включаться одновременно с компрессором.
Извините за глупый вопрос. Желтый на компрессор это клемма 1 или 2.