• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 0 5 1

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор wartandax, 01 октября 2013, 19:41:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Alex_och

Цитата: wartandax от 05 октября 2013, 20:14:48
Для режима холод:
-снизится давление
-обмёрзнет испаритель внутреннего блока
-теплосъём уменьшится, кондицонер не будет охлаждать
-при выключении, если много льда намёрзло, будет протекать конденсат
Для тепла:
-вентилятор и должен постоянно работать на 100%
-кондиционер будет работать в пределах номинальной для него температуры (-5...+16)

Грубо говоря, главная деталь в зимнем комплекте - регулятор давления конденсации
А не будет ли наружный радиатор быстрее (сильнее) обмерзать при работе вентилятора на 100% в режиме "тепло". Может тоже целесообразно будет поставить замедлитесь оборотов. Ведь наружный блок и так холодный, а еще будет и обдуваться. Заранее благодарю, может я не до конца понимаю физику процесса?

wartandax

Вентилятор при работе обдувает тепло обменник и приближает его теампературу к температуре окружающей среды, которая выше чем температура теплообменника,  должен работать на полную мощность

Александр Викторович

Toshiba ras skv-e18 c зимним пакетом РДК-8.4 не охлаждает фреон есть, греется компрессор. Что было до заправки фреоном R410 внутренний блок не охлаждал, но компрессор запускался на 2-3 мин. и снова выключался. Сейчас после работает также и вентилятор останавливается компрессор работает до нагрева своего и срабатывает тепловая защита. Собственно на что обратить внимание и в чём может быть причина такого режима работы. РДК 8.4 мигает диодом согласно штатного режима, давление по манометрам в норме, но выходит на рабочий режим охлаждения.

wartandax

Александр Викторович, сумбурно пишите, сложно понять.

Надо эвакуировать фреон, отвакуумировать систему, после залить жидкий фреон по массе - столько, сколько написано на шильдике.

И так и не понял, на данный момент вентилятор крутится на полную мощность?

144

Скорее всего перелили,либо датчик неправильно установлен. Еще, силу тока ,бы неплохо было замерить.
Если совсем уж приборов нет,то можно попробовать с отключенным регулятором запустить. Но фреон лучше по весу заправлять,если зимний комплект ставится.

ПетрМ

Добрый день! Подскажите как подключить РДК 8.4 на Mitsubishi electric MU-GF20 VA

wartandax

Желтый провод на 2, черный на белый вентилятора.
Остальное по схеме РДК

wartandax

Хотя лучше желтый на тоже самое место где был белый, на контакт реле

ПетрМ

Разница критична? А то все работает по первому ответу. Вам огромное спасибо за помощь.

wartandax

На клемму идет провод с платы внутреннего блока, там реле слаботочных
Хоть двигатель вентилятора и не слишком мощный, я бы во избежание , все таки посадил его на реле

ПетрМ

Спасибо. Переделал. Все работает.

Мурлакотам

Добрый день! Как правильно подключить РДК-8.4 к Mitsubishi Electric MUH-GA50VB?

wartandax

Плата регулируетобороты вентилятора, вам недостаточно?


Если нет, жёлтый провод РДК на реле включения компрессора, чёрный РДК на белый провод вентилятора.

Мурлакотам

1.желтый, как я понимаю, к циферке 3 на реле?
2.чёрный НА белый вентилятора. НА - это просто присоединить к нему, или в разрыв?
3.белый, разве не нейтраль на вентиляторе?

wartandax

Да, цифра 3
Извиняюсь, к чёрному, отрезать от колодки и соединить с чёрным РДК


Там стоит твердотельное реле, РДК от него не будет срабатывать, поэтому приходится от компрессора включать.