Установка зимнего комплекта на General Climate

Автор LowGebu, 11 октября 2018, 10:38:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

LowGebu

Всем добрый день. 36 сплит система, не инвертор, но управление идет по двум проводам. Нужно установить РДК 9,6. По установке 2 вопроса.
1. Вентилятор подключается в разрыв между черным и желтым проводом РДК. Черный провод подключаем к плате. Схема в низу. Разрываем черный провод, идущий с КМ. Желтый провод, с РДК, на клемму КМ, черный провод, по схеме BK, снимаем с клеммы КУМ и соединяем с черным проводом с РДК. Правильно или нет?
2. На РДК 9,6 присутствует еще один зеленый провод. В инструкции сказано, что он нужен для РДК 9,9 и соединяется с L. Если РДК не 9,9, то он просто изолируется. Я его просто за изолировал.

Зимний комплект смонтирован. На момент запуска не было электричества. Интернета там тоже нет. Поэтому и спрашиваю заранее.
Спасибо.

Ремонт кондиционеров

LowGebu

Все, вопрос решен. Желтый провод подключается к клемме OFAN-H. И все работает.

Андрей789

Цитата: LowGebu от 13 октября 2018, 22:12:31Все, вопрос решен. Желтый провод подключается к клемме OFAN-H. И все работает.

Т.е. получается вы просто в разрыв поставили плату вентилятора, правильно понимаю? У нас такой же кондей, новый, боюсь спалить плату(

Евген31

Ваша схема подключения вентилятора через РДК 9.6 верна, тут вы разрываете цепь управления КМ, подключая черный провод с платы на BK РДК, а желтый — на клемму КМ. Это правильная логика работы по датчику давления.
Зеленый провод действительно не используется в вашей комплектации и должен быть надежно заизолирован, так что вы все сделали правильно.
После подачи электрительства система должна штатно запуститься.