Регулятор давления конденсации Danfoss типа KVR и NRD

Автор Volodya, 15 июля 2015, 10:40:54

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Volodya

Привет.Собираю информацию о марке Danfoss, в частности регуляторах давления конденсации, которые они производят. Знаете что-то о них, работали с такими? Как они в эксплуатации?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

Ремонт кондиционеров

ГеннадийКорбан

Очень компактные регуляторы. Знаю два типа этой марки - KVR и NRD. Используются в кондиционерах, рефрижераторах и морозильных агрегатах для поддержания высокого уровня давления в конденсаторах.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

Меня это оборудование заинтересовало, потому что регуляторы компактные, а производительность у них хорошая. Скажите, вы знакомы с принципом их работы, можете рассказать? Где их обычно размещают при монтаже?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

ГеннадийКорбан

Цитата: Volodya от 16 июля 2015, 19:47:25
Меня это оборудование заинтересовало, потому что регуляторы компактные, а производительность у них хорошая. Скажите, вы знакомы с принципом их работы, можете рассказать? Где их обычно размещают при монтаже?

В стандартном варианте регулятор устанавливают между ресивером и конденсатором. Насчет производительности ты прав, действительно хорошая, это благодаря оригинальной конструкции уравновешивающего клапана.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

Скажите, какие именно блоками Danfoss лучше всего скомпоновать зимний комплект кондиционера? Я говорю о продукции именно фирмы Danfoss. Что туда понадобиться?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

КириллСван

Цитата: Volodya от 17 июля 2015, 15:36:31
Скажите, какие именно блоками Danfoss лучше всего скомпоновать зимний комплект кондиционера? Я говорю о продукции именно фирмы Danfoss. Что туда понадобиться?
Для безболезненного холодного запуска я бы  использовал такие элементы – блок KVD, он будет регулировать состояние ресивера, потом, обратный клапан NRV и, конечно же, сам регулятор давления конденсации KVR.
Лучше гор могут быть только горы...

ГеннадийКорбан

Кстати, если говорить о зимней адаптпции, то блок KVD, который регулирует давление ресивера, спокойно можно заменить на дифференциальный клапан NRD, при необходимости. Совершенно равнозначная замена.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

КириллСван

Цитата: Volodya от 18 июля 2015, 18:40:34
Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?

Так как максимальное давление, с которым может работать клапан KVR около 28Бар, его придется заменить на другой, работающий с более высоким уровнем давления, CVP (HP).
Лучше гор могут быть только горы...

МихаСА

Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

Петр_ов

Цитата: МихаСА от 19 июля 2015, 17:25:07
Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.

Когда-то очень долго пришлось разбираться, прежде, чем мы поняли, что в системе поддержания давления вместо клапана NDR можно использовать регулятор давления KVD.
Сила -знаний

kasim

использую много комплектующих Danfoss нареканий нет

Koltos

Цитата: Петр_ов от 22 июля 2015, 16:21:44
Цитата: МихаСА от 19 июля 2015, 17:25:07
Обратите внимание, что важно купить циркуляционный насос цена по линку от Водогрев.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV и регулятор давления данфосс, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.

Когда-то очень долго пришлось разбираться, прежде, чем мы поняли, что в системе поддержания давления вместо клапана NDR можно использовать регулятор давления KVD.

KVD неплохо себя показали.

SERVICEMAN

Цитата: КириллСван от 19 июля 2015, 17:15:03
Цитата: Volodya от 18 июля 2015, 18:40:34
Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?

Так как максимальное давление, с которым может работать клапан KVR около 28Бар, его придется заменить на другой, работающий с более высоким уровнем давления, CVP (HP).


Здраствуйте, можно ли применять регулятор давления KVR с R410a?


Тех. поддержка Холод
Специалист
17 Фев 2021

"Нет, регуляторы давления KVR не предназначены для применения с R410a, так как они рассчитаны на максимальное рабочее давления 28 бар.
В данном случае рекомендуется устанавливать клапан ICS с пилотом CVP-M.

Если Вам необходима помощь в подборе клапана, то Вы можете прислать нам запрос на почту ts@danfoss.ru с указанием необходимых данных для подбора, а именно:
- тип фреона;
- температуру кипения централи;
- температуру конденсации летом/зимой;
- холодопроизводительность при указанных температурах кипения и конденсации".
https://community.danfoss.ru/threads/vozmozhnost-raboty-kvr-c-r410a.224/#post-429

Критов_Р

Цитата: Volodya от 15 июля 2015, 10:40:54Привет.Собираю информацию о марке Danfoss, в частности регуляторах давления конденсации, которые они производят. Знаете что-то о них, работали с такими? Как они в эксплуатации?

Ну в целом, Danfoss можно сказать, что надежные регуляторы, типа KVR, простые в настройке и стабильные в работе. Цена выше китайских аналогов, но зато нет головной боли с поломками.

Ремонт кондиционеров