GPC-25X Регулятор давления конденсации.

Автор Volodya, 09 июля 2015, 18:29:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Volodya

Хочу спросить, а работал ли кто-то с комплектом GPC-25X, есть опыт? Говорят его рекомендуют для серверных, насколько система надежна и работоспособна, какие тонкости встретятся при монтаже?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

Ремонт кондиционеров

МихаСА

Да, производитель позиционирует GPC  как прибор для обеспечения работы систем охлаждения даже при минусовых температурах. В GPC-25Х температура конденсации устанавливается в диапазоне от 28 до 45°С, именно поэтому, комплект актуален для помещений с постоянным перегревом.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

СГалецкий

GPC-25X, вообще-то, изначально предназначался для работы именно в холодном климате, когда на улице реальные минусовые температуры зимой, правда есть ограничение- корректно функционирует регулятор до -30С.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

Volodya

Расскажите, пожалуйста,  на фронтальной стороне коробочки расположены светодиоды – когда какой будет гореть? Я так понимаю, они связаны с текущим режимом работы.
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

СГалецкий

Конечно, связаны. Желтый цвет показывает, что скорость вентилятора сейчас очень маленькая, минимально возможная, зеленый - работу в нормальном режиме, между +28ºС и  +45ºС, красный загорается, когда нагрузка на вентилятор максимальная, а температура больше 45С.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

МихаСА

При включении происходит проверка работы индикаторов – с интервалом в 1 секунду загораются лампочки все по очереди-   "Min Speed", "0-100% Speed", "Max Speed", "Cooling" и последней "Heating". 
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

СГалецкий

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Посмотрите, на  рисунке изображены все режимы работы регулятора, и цветовые значения светодиодов. Короче говоря, есть все, что бы осуществить грамотный монтаж.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

МихаСА

Да, схема отличная. Могу только добавить изображение, что очень понятно показано куда и как монтируется датчик температуры. Как уже тут писали это играет важнейшее значение для дальнейшей работы кондиционера зимой.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

Volodya

Цитата: СГалецкий от 13 июля 2015, 18:56:02
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Посмотрите, на  рисунке изображены все режимы работы регулятора, и цветовые значения светодиодов. Короче говоря, есть все, что бы осуществить грамотный монтаж.

Схему посмотрел, а в какой последовательности проводить монтаж системы? Сначала датчик закрепляется на калаче или регулятор. Кстати чем его крепить?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

ГеннадийКорбан

Саморезами, они в комплект поставки входят. Сначала регулятор закрепи, а потом датчик. Там тоже все по порядку. Сначала чувствительный элемент, потом заизолировать его и закрепить стяжками изоляцию
В мужчине главное - стабильность.

Петр_ов

Ставили такой комплект, потом человек вызывает нас – не работает. Стали смотреть – индикаторы все мигают, хотя на вентиляторе полная мощность.  Еле разобрались.  Оказалось – обрыв семистора.
Сила -знаний

wartandax

Дорогой он
И ещё один косяк - для того , чтобы он работал ещё и в режиме тепла, надо дополнительное реле ставить
И ещё, многие монтажники не умеют правильно датчик ставить - им сложно определить гидравлическую середину конденсора
На днях попалось 2 блока в одном месте, где испарители обмерзали, из-за того, что датчик поставили почти в самом начале теплообменника

Алексей Д.


wartandax

Цитата: Алексей Д. от 09 декабря 2015, 17:47:18
А с какой целью доп. реле ставить?
Вот схема, которую даёт сам General Climate
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Я так понимаю, у них нет такого входа и такой функции - катушка реле ставится параллельно четырёхходовому вентилю и при включении на тепло контактная группа просто напрямую замыкает двигатель вентилятора, чтобы он крутился на максимальной скорости.
Если не нужна работа кондиционера на тепло, то и реле на надо ставить

Кирилл К.

Мне очень нравится рабочая логика(сначала включается на максимальной скорости ,а потом понижает), что очень хорошо на ветру. А калачь для датчика иногда приходится определять практически из за давления нагнетания.

Ремонт кондиционеров