Вода на испарителе

Автор Freddy, 16 июля 2013, 08:32:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Freddy

На задней стенке испарителя между пластинок все просветы залиты водой и воздух практически не проходит. А если кондиционер работает какое-то время, усиливается шум и вибрация. Если почистить - помогает, но ненадолго.

Ремонт кондиционеров

Shooter

Это он у тебя изначально так себя ведет или появилось после какого-то периода работы. На барабан вентилятора глядел? Из-за такого количества он уже должен обрасти плесенью, что плохо для самой работы кондиционера, да и микроклимата в помещении.

Леонид

Сними оба блока кондера, и отвези их на мойку, если нет своей. Промой хорошенько конденсатор и испаритель, да так, чтобы ребра не позагибало случайно. И не забудь еще электронику или снять, или закрыть. После такой мойки в ванночку внутреннего блока аккуратно пролей Хлоргексидин, это на месяца 2 поможет от плесени и грибков.

liudmyla

Попробуй сначала мытье сплита. И о результатах сюда доложи. Желательно с фото. Если помогло - проблема решена, если нет - будем дальше думать исходя из результатов.

Xolodok

У вас скорей всего пробита трасса, тогда придется искать специалиста, который вам сможет ее запрессовать и найти все утечки.

Taras

В прошлом году у меня была подобная проблема с лессарами 12. Оказалось, что на заводе попросту забыли поставить резинку, которая должна быть на соединении испарителя. Все это лечилось разбором внутреннего блока, и замятием ламелей испарителя.

Vlad

Если все чисто, то тут нужно просто найти того, кто сможет опрессовать трассу, если есть утечки, потом сваккумировать и заправить кондей по весу. Вот и все.

Freddy

Цитата: Леонид от 16 июля 2013, 09:58:01
Сними оба блока кондера, и отвези их на мойку, если нет своей. Промой хорошенько конденсатор и испаритель, да так, чтобы ребра не позагибало случайно.
Да не, он у меня там чистенький, я его уже обрабатывал хлоргексидином. Плесень есть. но прямо на барабане вентилятора.

Taras

Вот ту плесень, что на барабане вентилятора находится, тоже нужно обязательно почистить. А еще проверь дренаж, чтобы вода не скапливалась в ванночке. Может, мастера напартачили с углом наклона отверстия, когда устанавливали кондиционер.

Freddy

Во-первых, каков должен быть угол наклона отверстия? Как его измерить? На глазок? И, во-вторых, как его изменить?

Леонид

Цитата: Freddy от 18 июля 2013, 08:25:23
Во-первых, каков должен быть угол наклона отверстия? Как его измерить? На глазок? И, во-вторых, как его изменить?
Дренажной системе кондиционера нужен уклон в 3 градуса. Считается, что это оптимальный угол наклона, который обеспечивает равномерный слив воды, которая не будет заполнять все сечение шланга. Если говорить языком попроще, то дренажную трассу надо делать с уклоном в сторону отвода, при этом уклоняя ее на 3 см вниз на 1 метр длины этой трассы.

Freddy

А если будет чуть больше - ничего? Или больше - это не меньше, от подобного только лучше будет? А то как-то выверять до миллиметра влом.

Ремонт кондиционеров