• Toshiba RAS ошибка 01-04 5 0 5 1

Toshiba RAS ошибка 01-04

Автор Михаил Брудер, 06 ноября 2013, 10:44:54

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Пшеничников_О

Подскажите ещё,
На моей плате маркировка МСС-5009-03
Можно брать с такой маркировкой и она подойдёт? Или они ещё что то надо смотреть на плате, чем то отличаются с такой маркировкой?

SERVICEMAN

Цитата: Пшеничников_О от 20 июня 2022, 11:59:24
Подскажите ещё,
На моей плате маркировка МСС-5009-03
Можно брать с такой маркировкой и она подойдёт? Или они ещё что то надо смотреть на плате, чем то отличаются с такой маркировкой?
Кучно сосульки падают:
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/60/?topicseen

Пшеничников_О

Или коммунальщики меткие стали ))
Ссылку которую вы дали я читал. Там про 03 совместимость с 04
Я верно Вас понял что МСС-9005-03
Все одинаковые, проц и тп ?

sekera

Добрый день! Тошиба. Осенью начались проблемы (года не проработал), перестал работать, ошибка 01-04. Я так понял проблемы с внешним блоком. Алгоритм такой, включаю, не важно на обогрев или охлаждение, на внутреннем блоке открывается жалюзи и идет пауза где то 1-2 мин, потом начинает работать компрессор и через секунд 5 срабатывает реле, компрессор отключается, начинают попеременно мигать лампочки на внутреннем блоке, вентилятор внутреннего блока все это время не крутит. Toshiba RAS-13S3KHS-EE___RAS-13S3AHS-EE.

sekera

Цитата: Михаил Брудер от 08 ноября 2013, 19:56:39
Подсоединил манометр, стрелка даже не двигается, и гудит как-то странно, и потом отрубается и в ошибку встаёт
Как вылечили? У меня похоже такая же проблема.

wartandax

Проверяйте пусковой конденсатор и компрессор

sekera


towarish

Если компрессор работает причем тут конденсатор и компрессор? Проверяй наружный блок, плату провода и т.д.

wartandax

Цитата: towarish от 05 января 2023, 18:44:45
Если компрессор работает причем тут конденсатор и компрессор? Проверяй наружный блок, плату провода и т.д.
Дорогой, Товарищ!
Смотрите маркировку кондиционера!
Это старт-стопный кондиционер, нет Платы внешнего блока!!!
Изложил свой опыт работы именно с этой моделью кондиционера, всегда помогало при этой ошибке.




SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 05 января 2023, 21:12:38
Цитата: towarish от 05 января 2023, 18:44:45
Если компрессор работает причем тут конденсатор и компрессор? Проверяй наружный блок, плату провода и т.д.
Дорогой, Товарищ!
Смотрите маркировку кондиционера!
Это старт-стопный кондиционер, нет Платы внешнего блока!!!
Изложил свой опыт работы именно с этой моделью кондиционера, всегда помогало при этой ошибке.
Да, сложная диагностика - выбор 1 варианта из 2.
Осталось напряжение и ток проверить и контакты подтянуть.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241&page=3

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 06 января 2023, 18:48:45
Цитата: wartandax от 05 января 2023, 21:12:38
Цитата: towarish от 05 января 2023, 18:44:45
Если компрессор работает причем тут конденсатор и компрессор? Проверяй наружный блок, плату провода и т.д.
Дорогой, Товарищ!
Смотрите маркировку кондиционера!
Это старт-стопный кондиционер, нет Платы внешнего блока!!!
Изложил свой опыт работы именно с этой моделью кондиционера, всегда помогало при этой ошибке.
Да, сложная диагностика - выбор 1 варианта из 2.
Осталось напряжение и ток проверить и контакты подтянуть.
Заменить или конденсатор или компрессор
Толку от измерения напряжения и тока? Кондиционер от этого не заработает...

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 08 января 2023, 00:53:01
Цитата: SERVICEMAN от 06 января 2023, 18:48:45
Цитата: wartandax от 05 января 2023, 21:12:38
Цитата: towarish от 05 января 2023, 18:44:45
Если компрессор работает причем тут конденсатор и компрессор? Проверяй наружный блок, плату провода и т.д.
Дорогой, Товарищ!
Смотрите маркировку кондиционера!
Это старт-стопный кондиционер, нет Платы внешнего блока!!!
Изложил свой опыт работы именно с этой моделью кондиционера, всегда помогало при этой ошибке.
Да, сложная диагностика - выбор 1 варианта из 2.
Осталось напряжение и ток проверить и контакты подтянуть.
Заменить или конденсатор или компрессор
Толку от измерения напряжения и тока? Кондиционер от этого не заработает...
При низком напряжении и на тонких проводах компрессор не стартанет.
Замена конденсатора и компрессора окажется бесполезной. Сервисник окажется в убытке, вместо прибыли.

wartandax

Так проверять надо перед заменой
Если в порядке, искать дальше

sekera

Цитата: wartandax от 12 января 2023, 12:02:42
Так проверять надо перед заменой
Если в порядке, искать дальше

Прозвонил проводку все в норме. Проверил напряжение в сети плюс минус 230В. Вскрыл внешний блок. Снял конденсатор компрессора, проверил емкость, все соответствует. Поставил все на место. Включил, все заработало ;D, подумал на плохой контакт. Обрадовался, но рано. В очередной раз отключили свет, включили, кондей  опять уходит в ошибку :(. Повторил манипуляции с внешним блоком, в этот раз не помогло. Отсоединил внешний блок от внутреннего и последовательно подавал питание на компрессор, вентилятор и клапан все работало. Кстати во внешнем блоке все китайское, ни на одной детали маркировки тошиба нет. Закралось подозрение на внутренний блок. Подключил блоки между собой, включил. Обнаружил что  питание на компрессор идет, на клапан и вентилятор отсутствует. Разобрал внутренний блок, снял плату (плата тошиба) осмотрел, визуально ни чего сгоревшего не обнаружил, кстати предохранителей не нашел. Собрал все обратно, включил, уходит в ошибку. Оставил в покое. Вечером включил, что за дела кондей заработал. Проверил напряжение в сети получилось 240В. Проверил алгоритм подачи питания с внутреннего на внешний блок. При включении кондиционера подается питание на компрессор и через секунду на вентилятор и клапан. До очередного отключения электричества кондиционер работал как часы. Сбой питания и опять та же история. Причем электричество отключали когда кондей был в режиме ожидания. Куда копать теперь не знаю. :-[

towarish

Возможно скачки напряжения в сети... Плата внутреннего блока их отслеживает и кондиционер отключается