quat

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой инвертерного сплита Toshiba BKV 10-ка.
Установлен осенью 2018г.
Частный дом. На каждой фазе ввода в дом установлен релейный стаб.

Пришла жара, лето. Естественные просадки напряжения.
Так вот, при перещелкивании катушек релейного стабилизатора, видимо отключается внешний блок. Выключается компрессор, останавливается вентилятор. Стоят так мин 10 и потом снова разгоняется и включается все. При следующем перещелкивании - опять остановка.

Подскажите, пож-ста, с чем это может быть связано и как лечится?
Неужели сменой релейного стаба на какой-то другой?
может быть есть варианты попроще?

Буду очень благодарен за помощь!


Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN


Kirk


quat

Цитата: SERVICEMAN от 03 июля 2018, 23:58:00
Цитата: quat от 03 июля 2018, 17:56:51
...Неужели сменой релейного стаба на какой-то другой?...
Да.

может быть есть варианты попроще?

quat


wartandax

Установите реле контроля напряжения вместо стабилизатора
Это инвертор, ему просадки не страшны, это же не он/офф

quat

Цитата: wartandax от 04 июля 2018, 09:06:00
Установите реле контроля напряжения вместо стабилизатора
Это инвертор, ему просадки не страшны, это же не он/офф

спасибо Вам огромное!!!
А можно его установить в электрический щит на этаже, а не вместо стабилизатора?
То есть стаб стоит на входе в дом на всю фазу, и поднимает напряжение на весь дом.
А реле поставить только на автоматы сплитов на дин-рейку в щитке на соответствующем этаже?
такое возможно?


wartandax

Да, можно конечно!
Это будет равносильно тому, если бы вы реле вообще не устанавливали.