Проблема с RAS-22N3AV-E

Автор Autostop, 30 мая 2022, 10:20:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Autostop

Всем добрый день.
Во время скачка напряжения работал кондиционер на охлаждения.
Потом начал сильно дуть внутренний блок, выключили.
Автоматы не выбило.
Перестал откликаться наружный блок, внутренний работает , все переключается.
Сделал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
Добрался до платы с внешнего блока, фото прилагаю , плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор, как я понял то что сказал специалист, заменил , всё остальное проверил.
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики, ремонта, заранее всем буду признателен.

Также приложил фото платы с внутреннего блока.
Предохранители целые.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Во время скачка напряжения работал кондиционер...
делал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
...плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор...
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики....
Есть плата:
MCC-5009-04
13savpn.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


STRL472 исправна?

Autostop


Autostop

Цитата: SERVICEMAN от 31 мая 2022, 13:31:56
Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Во время скачка напряжения работал кондиционер...
делал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
...плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор...
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики....
Есть плата:
MCC-5009-04
13savpn.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


STRL472 исправна?

Написал Вам в л/с

SERVICEMAN

Цитата: Autostop от 31 мая 2022, 15:54:42
Цитата: SERVICEMAN от 31 мая 2022, 13:31:56
Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Во время скачка напряжения работал кондиционер...
делал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
...плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор...
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики....
Есть плата:
MCC-5009-04
13savpn.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


STRL472 исправна?

Написал Вам в л/с
Платы не взаимозаменяемы.
Наверняка, ваша  strl472 пробита.
Предохранители целые?

Autostop

Цитата: SERVICEMAN от 31 мая 2022, 16:16:20
Цитата: Autostop от 31 мая 2022, 15:54:42
Цитата: SERVICEMAN от 31 мая 2022, 13:31:56
Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Во время скачка напряжения работал кондиционер...
делал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
...плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор...
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики....


Есть плата:
MCC-5009-04
13savpn.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


STRL472 исправна?

Написал Вам в л/с
Платы не взаимозаменяемы.
Наверняка, ваша  strl472 пробита.
Предохранители целые?

Все целые

Autostop

Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Всем добрый день.
Во время скачка напряжения работал кондиционер на охлаждения.
Потом начал сильно дуть внутренний блок, выключили.
Автоматы не выбило.
Перестал откликаться наружный блок, внутренний работает , все переключается.
Сделал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
Добрался до платы с внешнего блока, фото прилагаю , плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор, как я понял то что сказал специалист, заменил , всё остальное проверил.
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики, ремонта, заранее всем буду признателен.

Также приложил фото платы с внутреннего блока.
Предохранители целые.

Всем привет, плату отремонтировали за 2 дня, дольше была пересылка платы в Москву и обратно, т.к в регионе нахожусь.
Всем спасибо за советы и проявленный интерес.
Кому нужны будут контакты в личку пишите.

SERVICEMAN

Цитата: Autostop от 24 июля 2022, 10:02:10
Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Всем добрый день.
Во время скачка напряжения работал кондиционер на охлаждения.
Потом начал сильно дуть внутренний блок, выключили.
Автоматы не выбило.
Перестал откликаться наружный блок, внутренний работает , все переключается.
Сделал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
Добрался до платы с внешнего блока, фото прилагаю , плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор, как я понял то что сказал специалист, заменил , всё остальное проверил.
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики, ремонта, заранее всем буду признателен.

Также приложил фото платы с внутреннего блока.
Предохранители целые.

Всем привет, плату отремонтировали за 2 дня, дольше была пересылка платы в Москву и обратно, т.к в регионе нахожусь.
Всем спасибо за советы и проявленный интерес.
Кому нужны будут контакты в личку пишите.
Очень похоже на хитроумную рекламу.

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 24 июля 2022, 14:14:07
Цитата: Autostop от 24 июля 2022, 10:02:10
Цитата: Autostop от 30 мая 2022, 10:20:48
Всем добрый день.
Во время скачка напряжения работал кондиционер на охлаждения.
Потом начал сильно дуть внутренний блок, выключили.
Автоматы не выбило.
Перестал откликаться наружный блок, внутренний работает , все переключается.
Сделал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
Добрался до платы с внешнего блока, фото прилагаю , плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор, как я понял то что сказал специалист, заменил , всё остальное проверил.
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики, ремонта, заранее всем буду признателен.

Также приложил фото платы с внутреннего блока.
Предохранители целые.

Всем привет, плату отремонтировали за 2 дня, дольше была пересылка платы в Москву и обратно, т.к в регионе нахожусь.
Всем спасибо за советы и проявленный интерес.
Кому нужны будут контакты в личку пишите.
Очень похоже на хитроумную рекламу.


Бред пишите, плату ремонтировал я, мне приносили в офис и забирали родственники ТС.

Ремонт кондиционеров