Нужен сервис-мануал на mitsubishi electric msc-a07yv.

Автор 144, 14 февраля 2016, 19:04:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

А на внутрянке разве свитча нет для переключения на работу с неинверторной наружеой?

hellberg

Мануал на неинверторную наружку. В ней плата, которая обменивается сигналом с внутрянкой. Без нее будет ошибка связи.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Я смотрю на схему неинверторной холодной наружки и не вижу где там обмен данными?
Вообще схема лоховская,нифига нет на ней.
Я редко с мицубисями работаю,в основном только монтаж или чистка по ним.
То что там обмен данными помню,только не могу найти где он в документации.

wartandax

Ну вот и я думал, что если SW2 переключить на MU, то будет работать без обратной связи? В MU никакой обратной связи нет, как я вижу
Так это?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

hellberg

В MU-GA нет чертовой платы. 12В тупо приходят на контактор.
А у тебя блок совместим с "умными" наружками. Посмотри ошибки внутрянки.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Ну так если свитч поднять вверх, то он будет работать как раз с MU
Или я чего-то не понимаю?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



Скрин из мануала внутрянки

hellberg

Ладно согласен с холодной тупой наружкой тоже совместим. Во вложении ее мануал.
Но с режимом тепла наверное придется попрощаться.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Без платы, так понимаю да, тепла не будет


Единственный вариант - найти занедорого плату наружки и впихнуть в любой он/оффный блок, заодно как зимний комплект будет

hellberg

"Единственный вариант - найти занедорого плату наружки"

;D Проще пожалуй за эти недорого б/у китайца взять без усовершенствований.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Кстати, кому надо - могу предложить нулевый внутренний блок от MHI на 3,5кВт R-22 (полный комплект) со стандартной схемой 1,2,3,4. Не по теме конечно, но вдруг нужен кому, а у меня лежит, заветривается )
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Так то оно всё правильно,когда ставим sw2 вверх,то ошибок нет.
Только вот у меня 12 вольт там постоянно,вернее 13,8 вольт.
По ходу спалил транзистор или типа того.

hellberg

Ну они и должны быть постоянно, если блок включен.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Постоянно, пока датчики температуры не отключат

144

Вообще постоянно,даже когда выключен.
Надо осцилографом его прошарить.

hellberg

Наверное поэтому от него и избавились.
Есть одно верное средство - автомат.  :D
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.