• TCL TAC-SA18HSV/ZA SaveIN PRO Inverter не работает на обогрев 5 0 5 1

TCL TAC-SA18HSV/ZA SaveIN PRO Inverter не работает на обогрев

Автор Symphony, 22 августа 2026, 22:30:00

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Symphony

Ситуация такая, инвертор TCL TAC-SA18HSV/ZA SaveIN PRO Inverter перестал работать на обогрев. Гоняет вентилятор и все. При этом на охлаждение работает отлично и без нареканий.

Ремонт кондиционеров

Ostap

Проверьте, какое в сети напряжение, оно должно быть не ниже 85–90% от номинала. Также проверьте соединения в электрощите или в цепи самого кондиционера.

Maltcev

А сколько по времени гоняет? Переключение на обогрев у кондиционеров не проходит моментально. Нужно минимум 15-20 минут (у некоторых моделей и больше), что бы они перестроились.

Larry

Цитата: Symphony от 22 августа 2026, 22:30:00Ситуация такая, инвертор TCL TAC-SA18HSV/ZA SaveIN PRO Inverter перестал работать на обогрев. Гоняет вентилятор и все. При этом на охлаждение работает отлично и без нареканий.
Подождите полчаса, должен заработать. Как правило, если на охлаждение все нормально, то и на обогрев будет точно так же. Просто перенастройка системы.

Shlomo

Цитата: Larry от 03 сентября 2026, 17:48:57
Цитата: Symphony от 22 августа 2026, 22:30:00Ситуация такая, инвертор TCL TAC-SA18HSV/ZA SaveIN PRO Inverter перестал работать на обогрев. Гоняет вентилятор и все. При этом на охлаждение работает отлично и без нареканий.
Подождите полчаса, должен заработать. Как правило, если на охлаждение все нормально, то и на обогрев будет точно так же. Просто перенастройка системы.
Полчаса это перебор. Если за 10-15 минут не перешел, значит есть какая-то проблема в кондиционере. Точнее в плате управления им.

Ремонт кондиционеров