не запускается компрессор

Автор maks07, 15 июля 2016, 00:59:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

maks07

Поставил 24 блок сплит-системы самсунг бу год проработал нормально , теперь на наружнем  блоке перестал запускаться компрессор вентилятор крутит а компрессор стоит . Напряжение в сети норма меж блочка провода все в норме , внутри тоже все работает как обычно но компрессор не пашет ! Подскажите пожалуйста что делать ??? Значит ли это что компрессору кирдык или в чем то еще может быть причина

Ремонт кондиционеров

wartandax

Могут ещё там быть пусковой конденсатор и термозащита
Проверьте их и поменяйте, если требуется
А питание на компрессор приходит?

maks07

дело в том что в электрике я не селен  :( :( но все равно большое спасибо

hellberg

Попробуй запустить напрямую компрессор. Здесь уже много кто это спрашивал - много раз отвечали. Если не получается, то лучше самому не лезть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров