Ошибка наружнего блока.

Автор Vygolko_Evgeny, 11 октября 2016, 13:50:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vygolko_Evgeny

Помогите разобраться. Наружний блок Samsung (кассета) после запуска на тепло,работает пару минут и выключается. Выдаёт ошибку P 1. На пульте внутреннего ошибок нет,в тестовый режим не уходит. Испаритель и теплообменник чистые. Хладогент в норме. Была заменена плата с донора и датчики. На датчик давления ставилась перемычка. Ничего не помогло,проблема осталась.После перефазировки выдаёт P 0.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Маркировку скиньте, в сервис-мануале посмотрим

Vygolko_Evgeny

Samsung CH140EZM1. Грешил на компрессор,перепаял.Проблема осталась,ошибка P1: Срабатывание защиты от высокой температуры теплообменника.

utkir

Доброе утро мастера!
был установлен кондер Самсунг 18ый. при подключении на зимний режим в место того чтобы обогревать работает не понятным способом. т.е.  при включении через пуль внешний блок через 3-4 минут начинает работать 1 очередь слышно некий шелчёк видимо это клапан 4х ходовой, 2 очередь включается компрессор и вентилятор. т.е как бы все нормально но не обогревает а охлаждает, на пульте режим вставлен на HEAT 30*.   у меня подозрение на клапан 4х ходовой или на плату.  Вопрос как проверить клапан что он работает нормально? для проверки по схеме отсоединив 4 кабель который идет к клапану пару раз прикасал ктому месту где должен был креплен и при этом слышу шелчек. так ли должно быть. и где искать ошибку. за ранее благодарю.   

drug

Витя, я ж Леше сказал 5 кОм( возьми меня море и ебни о скалы *facepalm*

hellberg

Цитата: utkir от 20 октября 2016, 05:16:54
Доброе утро мастера!
был установлен кондер Самсунг 18ый. при подключении на зимний режим в место того чтобы обогревать работает не понятным способом. т.е.  при включении через пуль внешний блок через 3-4 минут начинает работать 1 очередь слышно некий шелчёк видимо это клапан 4х ходовой, 2 очередь включается компрессор и вентилятор. т.е как бы все нормально но не обогревает а охлаждает, на пульте режим вставлен на HEAT 30*.   у меня подозрение на клапан 4х ходовой или на плату.  Вопрос как проверить клапан что он работает нормально? для проверки по схеме отсоединив 4 кабель который идет к клапану пару раз прикасал ктому месту где должен был креплен и при этом слышу шелчек. так ли должно быть. и где искать ошибку. за ранее благодарю.   
Посмотри приходит ли на 4-хходовой 220В при включении в режим холода. На большинстве блоков не должно.
Если не приходит, то подай принудительно 220В и включи в тепло. Посмотри как будет себя вести.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.