• RODA RS/RU-18H33DC не реагирует на пульт, мигает RUN 5 0 5 1

RODA RS/RU-18H33DC не реагирует на пульт, мигает RUN

Автор Marina, 14 сентября 2026, 19:53:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Marina

Всем здравствуйте! Помогите пжт.
Инвертор, при включении в сеть на внутреннем блоке мигает индикатором RUN и не реагирует на пульт. Плата внешнего блока гуглится как Midea. Все напряжения (12V, 5V) на плате имеются. При нажатии аварийной кнопки на плате, включается в AUTO режиме, запускает вентилятор, отображает температуру, при повторном нажатии светодиод AUTO гаснет а по идее плата должна выключаться в стендбай. Подозреваю сбой прошивки. Может что-то еще проверить? Подскажите пжт какой модели Midea выпускалась на этих платах? Не могу найти ни сервис ни юзер мануал :'(
(на фото шильдик с внутр платы)

Ремонт кондиционеров

Marina

Нашла мануал на Midea Neola 18HRDN1, вопрос с аварийной кнопкой снимается ;) у кнопки три режима, авто, холод и выкл, режимы переключаются, ОК. Может есть какой-то алгоритм как сбросить пульт или перепривязать?

wartandax

Прикрепите мануал здесь
Проверьте пульт камерой дешевого телефона (без инфракрасного фильтра)
Попробуйте другой пульт, универсальный, либо телефон с ИК-портом
Если пульт в порядке - не работает фотоприемник

Marina

Цитата: wartandax от 15 сентября 2026, 06:32:22Прикрепите мануал здесь
Проверьте пульт камерой дешевого телефона (без инфракрасного фильтра)
Попробуйте другой пульт, универсальный, либо телефон с ИК-портом
Если пульт в порядке - не работает фотоприемник

Спасибо! Пульт вчера проверяла телефоном, на кнопки реагирует, светодиодом  мигает. ИК-приёмник проверю, но, вероятность низкая, что ему будет, там напряжение питания всего 5V, они десятилетиями работают, что нужно сделать или что должно произойти, чтобы ИК-приёмник вышел из строя :P
Универсальный пульт наш монтажник должен привезти, будем пробовать  :) 
Мануал нашёлся в техническом разделе, здесь на сайте.

Marina

(РЕШЕНО)
Универсальный пульт привязался и всё заработало  :)
На платах все конденсаторы живые, на удивление, для 15летнего инвертора. Три мелких электролита поменяны для профилактики, из-за повышенного ESR больше 2 Ом, остальные конденсаторы как новые, емкости больше номинала и ESR до 1 Ом и ниже, какое-то чудо чудесное для такого пожилого инвертора. Поменяна термопаста на диодных мостах и на инверторном модуле.
Пусковой конденсатор внутреннего вентилятора поменян. У старого уменьшилась емкость с 1,5 мкф до 1 мкф.
Проверяли компрессор на пробой мегаомметром, всё ОК.
Всё запустилось и работает (тьфу-тьфу-тьфу)
Спасибо, wartandax, за отклик и внимание! ::) 

Омар_Власов

Раз аварийная кнопка запускает и всё работает то железо живое, дело в прошивке или приёмнике. Пульт не видит блок. Проверьте ИК-приёмник и шлейф до платы. Ещё гляньте, не сбит ли адрес или режим. По шильдику ищите Midea-платформу, т.к. их много клонов.

Blekss

Судя по вашему описанию, проблема может быть связана со сбоями в прошивке, хотя стоит проверить и соединения между платами. Также стоит убедиться в правильности установки датчиков. На моделях Midea обычно используются различные платы, поэтому точно указать модель сложно без шильдиков. Попробуйте поискать информацию по конкретной плате, иногда это может помочь найти мануалы. Если есть возможность, сбросить настройки может быть хорошей идеей.

Ремонт кондиционеров