• RODA RS/RU-18H33DC не реагирует на пульт, мигает RUN 5 0 5 1

RODA RS/RU-18H33DC не реагирует на пульт, мигает RUN

Автор Marina, 14 сентября 2026, 19:53:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Marina

Всем здравствуйте! Помогите пжт.
Инвертор, при включении в сеть на внутреннем блоке мигает индикатором RUN и не реагирует на пульт. Плата внешнего блока гуглится как Midea. Все напряжения (12V, 5V) на плате имеются. При нажатии аварийной кнопки на плате, включается в AUTO режиме, запускает вентилятор, отображает температуру, при повторном нажатии светодиод AUTO гаснет а по идее плата должна выключаться в стендбай. Подозреваю сбой прошивки. Может что-то еще проверить? Подскажите пжт какой модели Midea выпускалась на этих платах? Не могу найти ни сервис ни юзер мануал :'(
(на фото шильдик с внутр платы)

Ремонт кондиционеров

Marina

Нашла мануал на Midea Neola 18HRDN1, вопрос с аварийной кнопкой снимается ;) у кнопки три режима, авто, холод и выкл, режимы переключаются, ОК. Может есть какой-то алгоритм как сбросить пульт или перепривязать?

wartandax

Прикрепите мануал здесь
Проверьте пульт камерой дешевого телефона (без инфракрасного фильтра)
Попробуйте другой пульт, универсальный, либо телефон с ИК-портом
Если пульт в порядке - не работает фотоприемник

Marina

Цитата: wartandax от Сегодня в 06:32:22Прикрепите мануал здесь
Проверьте пульт камерой дешевого телефона (без инфракрасного фильтра)
Попробуйте другой пульт, универсальный, либо телефон с ИК-портом
Если пульт в порядке - не работает фотоприемник

Спасибо! Пульт вчера проверяла телефоном, на кнопки реагирует, светодиодом  мигает. ИК-приёмник проверю, но, вероятность низкая, что ему будет, там напряжение питания всего 5V, они десятилетиями работают, что нужно сделать или что должно произойти, чтобы ИК-приёмник вышел из строя :P
Универсальный пульт наш монтажник должен привезти, будем пробовать  :) 
Мануал нашёлся в техническом разделе, здесь на сайте.

Ремонт кондиционеров