Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???

Автор AlexSAN, 25 августа 2016, 10:02:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

AlexSAN

Собрали и установили чиллер для водооборотки, температуру бы воды на выходе понизить....делали расчет на температуру испарения +5, а держится после запуска от +5 до +15, т.к. температура входящей воды прирастает...можно ли сбросить часть фреона, чтобы понизить давление в системе для снижения температуры испарения???

Ремонт кондиционеров

hellberg

Ни в коем случае нельзя сбрасывать фреон.
Если не держит расчетную температуру, значит мощности не хватает. Добавлять к нему каскадом еще чиллерок.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

Спасибо, может тогда подскажете как вывести на максимальную холодопроизводительность? А то температурный режим растущий угнетает "Счастливого обладателя" чиллера, т.е. заказчика..... Может перегрев на испарителе скорректировать?

AlexSAN

А при переполнении системы фреоном, разница между температурами конденсации и испарения расти будет???

hellberg

Фреоном баловаться однозначно без толку.
Исходные данные какие? Что за чиллер, сколько компрессоров, схема обвязки, назначение?
Но нужно сразу понимать, что дополнительную мощность из пальца не высосешь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

Назначение охлаждение оборотного цикла экструдера. Собран из компрессора ZR144, конденсатора 45кВт, пластинчатого теплообменника в качестве испарителя, установлен 6 л ресивер на жидкостной, ТРВ TX-H04, влагоотделитель фильтра и два насоса циркуляции суммарной подачей с учетом падения на пластинчатом теплообменнике 8,4 м3/час. Прокачиваем 30% раствор этиленгликоля. Температура на выходе из конденсатора 35-40 градусов (по манометру +42-45), окружающий воздух 32. Температура фреона на выходе из пластинчатого испарителя 25-28 градусов (по манометру +12-15), при температуре входящей воды порядка 20-25. Нужно снизить температуру на выходе до +10? Подача на экструдер охлаждаемый порядка 12,5 м3/час, температурный перепад 1,5-2,5 градуса.

hellberg

А почему принято решение к 35кВт-ному компрессору пристроить 45кВт-ный конденсатор?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

по расчету 36-35кВт холода + потребляемая мощность компрессора 10квт

hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.


hellberg

А фреон какой?
С ТРВ не пробовал манипуляции производить?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

R22, ТРВ стоит на максимальный перегрев, а фактический получается 10-12 градусов

AlexSAN

при снижении значения перегрева (открытии ТРВ) происходит повышение температуры фреона и соответственно рост температуры воды на выходе

hellberg

Номиналы компрессора и ТРВ в 35-36кВт указаны для 407-го фреона. На 22 это будет примерно 33кВт (на 10% ниже), а при определенных условиях еще меньше.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Более того для поддержания температуры воды на выходе +5С температура кипения должна быть 0С. А при этих параметрах компрессор выдает уже 30,5 кВт на 22-м фреоне.
Плюс использование гликоля вместо воды тоже немного снижает производительность.
Оборудование подобрано по номинальным значениям, а не по расчетным.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.