• Panasonic PA9DKD не работает режим обогрева 5 0 5 1

Panasonic PA9DKD не работает режим обогрева

Автор ppaxan, 01 июня 2026, 08:53:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ppaxan

Добрый день, кондиционер не запускается в режиме обогрева. В режиме охлаждения работает хорошо.
Фреон заправлен. 4-х ходовой клапан проверен напрямую - срабатывает. Хочу проверить датчики температуры.
Характеристика внутреннего датчика CWA50C2275 есть в В ServiceManual 15кОм - воздуха и 20кОм трубки испарителя. Характеристика внешнего датчика CWA50C2276 не указана.
Подскажите номинальное сопротивление датчика температуры наружного блока.

Ремонт кондиционеров

Санек77

Парт датчика какой-то странный, вообще не бьется нигде и никак. Боюсь, что либо опечатка, либо какой-то нехарактерный датчик.

ppaxan

Номер взят из ServiceManual для CS/CU-PA7DKD, CS/CU-PC7DKD, CS/CU-PA9DKD, CS/CU-PC9DKD, Order No. GMAC0504036C3

wartandax

Позвоните дистрибьюторам -Полель, Хиконикс.
А для проверки можете подключать постоянные резисторы разного номинала- 5, 10, 15, 20 и тд кОм и посмотреть, будет запуск или нет

ppaxan

Добрый день, информация от инженера Хиконикса.
"В инструкции именно на линейку DKD нет такой информации, но вот для серии EKD, которая вышла годом позже, есть. Думаю можно его использовать."

ppaxan

Так же в ServiceManual для серии CS/CU-PA9GKD нашел такой график.
Может кому полезно будет.

MstVad

Цитата: ppaxan от 09 июня 2026, 07:52:50Добрый день, информация от инженера Хиконикса.
"В инструкции именно на линейку DKD нет такой информации, но вот для серии EKD, которая вышла годом позже, есть. Думаю можно его использовать."

Ну и как уже использовали? Проблема ушла? А вообще несколько странный ответ от инженера, мог бы и поднять свою и поискать. Выше запрос отправить.

Маричев

10кОм вроде как должно быть. А график на самом деле достаточно интересный. Спасибо, что скинули.

ppaxan

Проблему нашел.
Неисправен оказался датчик температуры трубки испарителя внутреннего блока 20кОм.
При подключении к плате он почему-то терял свое сопротивление до 5кОм.
Датчик температуры трубки конденсора внешнего блока соответствует характеристике 5кОм.

Алишер

Цитата: ppaxan от 15 июня 2026, 08:10:58Проблему нашел.
Неисправен оказался датчик температуры трубки испарителя внутреннего блока 20кОм.
При подключении к плате он почему-то терял свое сопротивление до 5кОм.
Датчик температуры трубки конденсора внешнего блока соответствует характеристике 5кОм.

А как нашли проблему? методом перебора или все же что-то подсказало на что конкретно смотреть?