• Panasonic CS-W12MKD мигает таймер 5 0 5 1

Panasonic CS-W12MKD мигает таймер

Автор MaratOff, 13 июля 2026, 12:28:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MaratOff

Сплит Panasonic CS-W12MKD. Работает 15-30 минут, отключается и начинает мигать кнопка timer.Приехал мастер, нашел утечку, исправил, заправил фреон. Нормально после этого работал неделю, а потом все по новой. Не охлаждает.

Ремонт кондиционеров

AlexFrost

Ну как бы логично вызвать того же мастера, потому как он не исправил проблему. А вообще, надо бы посчитать, сколько раз мигал таймер и понять, какая все же ошибка.

Вот здесь все ошибки для кондиционеров Panasonic - https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/panasonic/

Алишер

А сколько раз мигает и с каким интервалом? Попробуйте посчитать, это как минимум будет код ошибки, который подскажет, что делать и куда смотреть.

Morgan

Цитата: Алишер от 22 июля 2026, 12:35:23А сколько раз мигает и с каким интервалом? Попробуйте посчитать, это как минимум будет код ошибки, который подскажет, что делать и куда смотреть.

Еще бы понять как это делать, потому как у меня подобная же проблема, правда с другой моделью, мигает просто и хаотично. Есть алгоритм как фиксировать ошибки?

Maxim77

Цитата: Morgan от 22 июля 2026, 15:29:04Есть алгоритм как фиксировать ошибки?
Вообще подобное должно быть прописано в инструкции. Не поленитесь ее найти и почитать на эту тему, как правило, это процесс не сложный.

Morgan

Цитата: Maxim77 от 22 июля 2026, 23:18:39
Цитата: Morgan от 22 июля 2026, 15:29:04Есть алгоритм как фиксировать ошибки?
Вообще подобное должно быть прописано в инструкции. Не поленитесь ее найти и почитать на эту тему, как правило, это процесс не сложный.
Да как бы нет инструкции, а вот в сети предлагаются разные варианты, попробовал все, пока ничего не получилось.

Дуров

А почему заправил фреон? Была утечка? Исправили ее или просто заправил и все? Если не исправлял, то вот вам и причина.

Fedorov

Цитата: Morgan от 22 июля 2026, 15:29:04Еще бы понять как это делать, потому как у меня подобная же проблема, правда с другой моделью, мигает просто и хаотично. Есть алгоритм как фиксировать ошибки?
Моргает как в азбуке морзе. Быстро, это точко, долгое - тире. На самом деле посчитать сколько долгих, сколько коротких, не сложно

Larry

Цитата: MaratOff от 13 июля 2026, 12:28:16Сплит Panasonic CS-W12MKD. Работает 15-30 минут, отключается и начинает мигать кнопка timer.Приехал мастер, нашел утечку, исправил, заправил фреон. Нормально после этого работал неделю, а потом все по новой. Не охлаждает.
Ну логично, мастер приехал, нашел дурака, просто заправил, а с причиной разбираться не хотел. Так как фреонном заправил, какое-то время кондей работал. Но снова утекает. Искать утечку.

Исмаил

Раз после заправки неделю работал то утечка осталась, просто мастер не там искал.
Когда фреон уходит давление падает, компрессор в защиту, таймер мигает. Ищите утечку по всем стыкам, вальцовкам, особенно в трассе. Мыльным раствором или азотом опрессуйте. Без устранения утечки заправка бесполезна.

Ремонт кондиционеров