• Сплит-система Neoclima ошибки F8 и F7 как отремонтировать? 5 0 5 1

Сплит-система Neoclima ошибки F8 и F7 как отремонтировать?

Автор Gregor, 19 декабря 2023, 01:49:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Gregor

Здравствуйте граждане . ищу информацию по инверторной неоклиме ошибке F8 и ее подробной расшифровке (перегрев наружнего блока) есть три платы sx-sa-q-mc202 замена IGBT не помогла. Наружный блок включаеться но не стартует компрессор и вылетает F8 . есть еще такая же плата с ошибкой F7 при замене процессора ошибки поменялись местами соответственно процессору. при установке рабочей платы все работает . ошибка F7 идет как неисправность процессора наружнего блока .

Ремонт кондиционеров

wartandax

Нужна конкретная модель, это же ОЕМ, разные заводы делают.
Может вход процессора пробит? Раз ошибка с процессором гуляет

Gregor

SX-SV-Q-2010-V3 SX-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 Вот такая плата . да подозреваю что процессор . жаль нет вариков проверить его разве что брать с рабочей платы перепаивать ( судя по всему механически исправить или вывести из защиты не получиться. хотя нашел на алике по 4700р. дорого блин но даже при этой цене оправдается. Мне интересно что по информации я нигде не нашел ошибки F7 только с ближайших сородичей . а по F8 интересно было бы узнать полную расшифровку что за защита перегрева наружнего блока , точно не датчики . может токовый контроллер какой выпендривается малеха

wartandax

Конденсаторы дохнут, надо все менять

Samed

F8: сработала защита от перегрева наружного блока.

F7 к сожалению не нашел. Но может первая ошибка может на что-то может натолкнуть.

Foliksd41

Слушай, ситуация железобетонно указывает на убитый проц на плате. Ты уже перекинул процессоры с F7 на F8 и ошибки переползли — значит, мозг наружки умер, а IGBT тут ни при чём. На Неоклимах это частая беда: китайская микросхема контроллера со временем теряет порт обратной связи по температуре или перестаёт опрашивать драйвер. Даже если замена процессора возможна, нужна оригинальная прошивка, а её в свободном доступе нет. Поэтому рабочий вариант найти живую плату с таким же ревизионным номером SX-SA-Q-MC202 и переставить весь модуль. Лечить перепайкой процессора с донора — лотерея, часто рядом вылетает EEPROM. Короче, не мучайся с трупами, ищи контрактную плату. Дешевле выйдет, чем танцы с бубном. Кстати, ошибка F7 действительно фатальный конфликт проца с логикой.

Ремонт кондиционеров