Отключается автомат питания

Автор Kazimir, 03 октября 2013, 02:14:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kazimir

После включения кондиционера через 2-4 минуты автоматы вырубает. Модель Mitsubishi Electric MS-GA60VB. Думал, что плохой контакт на клеме, проверил, все в норме. За 3 секунды примерно перед выключением поток воздуха уменьшается и дует меньше.

Ремонт кондиционеров

Хаос

Это скорее всего причина в самом компрессоре. Нужно замерить ток при запуске и проверить вообще запускается ли он вообще?

Kazimir

Да уже замеряли и картина такая: пока работает внутренний блок, то показывает 240м/а. Потом, когда через пару минут компрессор пробует запуститься, то в этот момент ток подскакивает до значения 65а.

Хаос

Цитата: Kazimir от 03 октября 2013, 02:33:47
Да уже замеряли и картина такая: пока работает внутренний блок, то показывает 240м/а. Потом, когда через пару минут компрессор пробует запуститься, то в этот момент ток подскакивает до значения 65а.
Теперь вам необходимо измерить сопротивление обмоток и проверить работоспособность пускового реле. Если будет все в порядке, то придется менять компрессор в любом случае.

Laba

Казимир, посмотрите вентилятор на наружном блоке, как он себя ведет. При таких симптомах стоит обратить внимание на него.

Белоус

У меня была точно такая же ситуация в прошлом году. Когда влючился компрессор, то обрубало автомат вообще. Проблема оказывается была в пусковом конденсаторе компрессора. Потом поменяли конденсатор и все стало работать хорошо. ;D

Алекс

Теперь и у меня такая проблема с выбиванием автомата. До наружного блока пока еще не добрался, то вовремя нашел тему, спасибо большое всем за советы! :)

leha

Я так же страдал такой же ерундой, и очень долгое время не мог найти проблему, и что я только не делал и сопротивление проверял и ток замерял, а нашел решение проблемы на этом форуме. Спасибо.

vasser

Цитата: Laba от 03 октября 2013, 11:17:22
Казимир, посмотрите вентилятор на наружном блоке, как он себя ведет. При таких симптомах стоит обратить внимание на него.
Как ни странно, но на моем кондишине возникла такая же проблема и я по вашему совету обратил внимание на вентилятор на наружном блоке, но ничего особенного в его работе не заметил, значит проблема не в нем.

leha

 Я вам скажу, что такая проблема на кондиционерах встречается в 80%. И не важно новые они или уже поработали. Вот и думайте теперь как избавиться от данной проблемы.