• Проблемы Mxz-5e103va 5 0 5 1

Проблемы Mxz-5e103va

Автор Maximka203, 11 августа 2026, 09:21:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Maximka203

И еще небольшой вопрос-все таки проблема может быть во внутреннем блоке?просто их 3 штуки и они выключились я считаю что одновременно,ночь была. То есть мог один блок внутренний выйти из строя,дальше горит предохранитель на наружном блоке и вырубает остальные? Или если один из наружных блоков выходит из строя то там срабатывает предохранитель и два других внутренних блока должны все таки работать и от этого предохранитель f1 f2 не мог сгореть?я к тому что можно ли тут исключить внутренние блоки ?

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 14:31:49Проверяем предохранители F1, F2
...
С них надо начинать - 6.3А.
На внутрянках - 3.15А.
Похоже, стабилизатор пора ремонтировать.

wartandax

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 18:03:45И еще небольшой вопрос-все таки проблема может быть во внутреннем блоке?просто их 3 штуки и они выключились я считаю что одновременно,ночь была. То есть мог один блок внутренний выйти из строя,дальше горит предохранитель на наружном блоке и вырубает остальные? Или если один из наружных блоков выходит из строя то там срабатывает предохранитель и два других внутренних блока должны все таки работать и от этого предохранитель f1 f2 не мог сгореть?я к тому что можно ли тут исключить внутренние блоки ?
Мультиметр в руки и звонить по порядку, алгоритм написал

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 17:44:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.
Опять ваша путаница, из-за экономии удара по кнопкам:
DC FAN в НБ, вНутреннем Блоке имели ввиду?
А ВБ - это сокращение Внешний Блок?

В этом блоке привод установлен на плате, а не внутри мотора, пробой не приведет к отключению внутренних блоков
ИИ пока не умеет анализировать схемотехнику разных моделей и применяет выводы, которые нельзя распространять на другие модели

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 23:02:45
Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 17:44:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.
...DC FAN в НБ, вНутреннем Блоке имели ввиду?
А ВБ - это сокращение Внешний Блок?

В этом блоке привод установлен на плате, а не внутри мотора, пробой не приведет к отключению внутренних блоков
ИИ пока не умеет анализировать схемотехнику разных моделей и применяет выводы, которые нельзя распространять на другие модели
Проведена диагностика кондиционера
с помощью ИИ (DeepSeek).
Задан вопрос по конкретной модели.

Maximka203

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 23:02:45
Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 17:44:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.
Опять ваша путаница, из-за экономии удара по кнопкам:
DC FAN в НБ, вНутреннем Блоке имели ввиду?
А ВБ - это сокращение Внешний Блок?

В этом блоке привод установлен на плате, а не внутри мотора, пробой не приведет к отключению внутренних блоков
ИИ пока не умеет анализировать схемотехнику разных моделей и применяет выводы, которые нельзя распространять на другие модели
Выявили проблему, поменяли предохранители в наружном блоке-2 внутренних запустились а один нет, залезли туда-там сгоревший предохраниель,поменяли запустили опять горят в наружном блоке,отключили вентилятор от платы-питание на пульт идет и наружный блок работает, значит проблема в вентиляторе. Только вот проблем стало еще больше- отдельно его я так понимаю проблематично поменять,блок то новый купим но придется потолок разрезать что бы туда новый ставить(короче ужас какой то с этими скрытыми монтажами,всем большое спасибо за помощь

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от Сегодня в 14:13:46
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 23:02:45
Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 17:44:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.
...DC FAN в НБ, вНутреннем Блоке имели ввиду?
А ВБ - это сокращение Внешний Блок?

В этом блоке привод установлен на плате, а не внутри мотора, пробой не приведет к отключению внутренних блоков
ИИ пока не умеет анализировать схемотехнику разных моделей и применяет выводы, которые нельзя распространять на другие модели
Проведена диагностика кондиционера
с помощью ИИ (DeepSeek).
Задан вопрос по конкретной модели.
Ваш ИИ совсем с ума сошёл??
В этом блоке 1 вентилятор, какой верхний вентилятор, он там один!!!
Это видно и по схеме и по плате.

Я бы рекомендовал не сильно доверять ИИ, как писал выше, не умеет адекватно пока анализировать

ТС выше уже обозначил проблему - пробит мотор вентилятора внутреннего блока!

wartandax

Цитата: Maximka203 от Сегодня в 16:35:55
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 23:02:45
Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 17:44:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.
Опять ваша путаница, из-за экономии удара по кнопкам:
DC FAN в НБ, вНутреннем Блоке имели ввиду?
А ВБ - это сокращение Внешний Блок?

В этом блоке привод установлен на плате, а не внутри мотора, пробой не приведет к отключению внутренних блоков
ИИ пока не умеет анализировать схемотехнику разных моделей и применяет выводы, которые нельзя распространять на другие модели
Выявили проблему, поменяли предохранители в наружном блоке-2 внутренних запустились а один нет, залезли туда-там сгоревший предохраниель,поменяли запустили опять горят в наружном блоке,отключили вентилятор от платы-питание на пульт идет и наружный блок работает, значит проблема в вентиляторе. Только вот проблем стало еще больше- отдельно его я так понимаю проблематично поменять,блок то новый купим но придется потолок разрезать что бы туда новый ставить(короче ужас какой то с этими скрытыми монтажами,всем большое спасибо за помощь
Поздравляю с удачной диагностикой и частичным ремонтом!

Мотор можно отдельно поменять, если позволяет люк, если нет - только резать потолок...

SERVICEMAN

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33...Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему,

скачков напряжения не было,
 стоят стабилизаторы...
Ждем продолжение истории.
Скачка напряжения вверх не было,
а вниз... ?
https://forum-monitor.net.ru/threads/681826/

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/ele-kontrolja-naprjazhenija-ekf-mrva-3-63a/

Из практики.
FAN ME не горит сам по себе на 3 году эксплуатации.
Просадка - причина.

Maximka203

Цитата: SERVICEMAN от Сегодня в 17:28:28
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33...Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему,

скачков напряжения не было,
 стоят стабилизаторы...
Ждем продолжение истории.
Скачка напряжения вверх не было,
а вниз... ?
https://forum-monitor.net.ru/threads/681826/
Не очень понятно что могло привезти к этому. Скачка не было,сгорели бы остальные два тоже,этот внутренний блок использовался очень редко,пару раз за сезон, за 3 года наработки совсем нет у него. Все таки уточняю еще раз-если без подключенного вентилятора к плате питание на пульт идет и предохранители не выбивает а как только вентилятор подключаем то все предохранители горят то проблема все таки точно в вентиляторе а не в плате?

SERVICEMAN

Цитата: Maximka203 от Сегодня в 17:36:27
Цитата: SERVICEMAN от Сегодня в 17:28:28
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33...Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему,

скачков напряжения не было,
 стоят стабилизаторы...
Ждем продолжение истории.
Скачка напряжения вверх не было,
а вниз... ?
https://forum-monitor.net.ru/threads/681826/
Не очень понятно что могло привезти к этому. Скачка не было,сгорели бы остальные два тоже,этот внутренний блок использовался очень редко,пару раз за сезон, за 3 года наработки совсем нет у него. Все таки уточняю еще раз-если без подключенного вентилятора к плате питание на пульт идет и предохранители не выбивает а как только вентилятор подключаем то все предохранители горят то проблема все таки точно в вентиляторе а не в плате?

1 - Надо фото FAN.
2 - Надо  ТО и проверку стабилизаторов.

Гарантия - 3 года?
Меняйте бесплатно, по гарантии.
Если докажете, что стабилизаторы исправны.
 

Maximka203

Цитата: SERVICEMAN от Сегодня в 17:40:17
Цитата: Maximka203 от Сегодня в 17:36:27
Цитата: SERVICEMAN от Сегодня в 17:28:28
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33...Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему,

скачков напряжения не было,
 стоят стабилизаторы...
Ждем продолжение истории.
Скачка напряжения вверх не было,
а вниз... ?
https://forum-monitor.net.ru/threads/681826/
Не очень понятно что могло привезти к этому. Скачка не было,сгорели бы остальные два тоже,этот внутренний блок использовался очень редко,пару раз за сезон, за 3 года наработки совсем нет у него. Все таки уточняю еще раз-если без подключенного вентилятора к плате питание на пульт идет и предохранители не выбивает а как только вентилятор подключаем то все предохранители горят то проблема все таки точно в вентиляторе а не в плате?

Надо фото FAN.
 
Туда не подлезть сейчас(попытаемся новый блок найти,может сможете помочь какой подойдет потому что точно такой же уже не найти, можно купить блок с таким же вентилятором и поменять но лучше бы сразу блок весь тогда. Модель у меня sez-m35da.th-er
Стабилизаторы то проводим каждый год и осмотрели их сейчас-нет ошибок,опять же в других двух блоках все работает. Найдем блок подходящий разрешаем потолок обязательно пришлю фото старого вентилятора. Гарантия да уже закончилась(

wartandax

Пришлите на почту km@masterxoloda.ru фото шильдика, посмотрю что есть, чем можно заменить

Ремонт кондиционеров