• Проблемы Mxz-5e103va 5 0 5 1

Проблемы Mxz-5e103va

Автор Maximka203, 11 августа 2026, 09:21:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Maximka203

Добрый день,могли бы подсказать в чем может дать проблема. Мультисистема  Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему, скачков напряжения не было, стоят стабилизаторы. Внешне на главной плате наружного блока следов замыканий нет, напряжение на внешний блок приходит а в внутренним не уходит,как будто наружный блок ушел в защиту. Led 1 и led 2 горят постоянно а led 3 зеленый мигает 11 раз,не могу найти нигде описание ошибок с участием всех трех диодов. Логика такая что раз все 3 внутренних блока перестали работать то проблема в наружном блоке, скорей всего в плате управления но все таки хочется верить что какая-нибудь мелочь и всю плату менять не надо, 3 года мультику да и работает оч редко

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте 
Схему прикрепите, покажу что проверить

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 09:29:34Здравствуйте
Схему прикрепите, покажу что проверить
Без схемы все ясно - заменить предохранитель, устранить замыкание.

SERVICEMAN

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33... Мультисистема  Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему, скачков напряжения не было, стоят стабилизаторы. Внешне на главной плате наружного блока следов замыканий нет, напряжение на внешний блок приходит а в внутренним не уходит,как будто наружный блок ушел в защиту. Led 1 и led 2 горят постоянно а led 3 зеленый мигает 11 раз,не могу найти нигде описание ошибок с участием всех трех диодов...
Надо фото с крышки наружного блока.
Там все есть.

Вангует ИИ:
Неисправен FAN.

Maximka203

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 09:29:34Здравствуйте
Схему прикрепите, покажу что проверить

Maximka203

Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 10:18:18
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 09:21:33... Мультисистема  Mxz-5e103va на 3 комнаты, перестало одновременно подаваться напряжение на три внутренних блока,перестали гореть пульты настенные, перезагрузка автомата не решает проблему, скачков напряжения не было, стоят стабилизаторы. Внешне на главной плате наружного блока следов замыканий нет, напряжение на внешний блок приходит а в внутренним не уходит,как будто наружный блок ушел в защиту. Led 1 и led 2 горят постоянно а led 3 зеленый мигает 11 раз,не могу найти нигде описание ошибок с участием всех трех диодов...
Надо фото с крышки наружного блока.
Там все есть.
к сожалению там нет описания ошибок на все 3 светодиода, только на 1 и 2 а про 11 миганий третьего не слова(
Вангует ИИ:
Неисправен FAN.

Maximka203

Цитата: SERVICEMAN от 11 августа 2026, 10:10:17
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 09:29:34Здравствуйте
Схему прикрепите, покажу что проверить
Без схемы все ясно - заменить предохранитель, устранить замыкание.
предохранители померили-исправны((

wartandax

Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

SERVICEMAN

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 13:00:45
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 09:29:34Здравствуйте
Схему прикрепите, покажу что проверить


Самое интересное осталось за кадром.
На крышке схема!

Maximka203

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 13:13:36Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

wartandax

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 14:07:19
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 13:13:36Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

Проверяем предохранители F1, F2
Проверяем напряжение на внешнем блоке на колодках на клеммах S1, S2 - есть, хорошо, нет - ищем куда делось
Если на внешних есть - далее проверяем на внутренних колодках - нет, ищем куда делось, кабель смотрим , есть - вскрываем внутренние блоки и проверяем куда делось напряжение

В общих чертах так

Maximka203

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 14:31:49
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 14:07:19
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 13:13:36Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

Проверяем предохранители F1, F2
Проверяем напряжение на внешнем блоке на колодках на клеммах S1, S2 - есть, хорошо, нет - ищем куда делось
Если на внешних есть - далее проверяем на внутренних колодках - нет, ищем куда делось, кабель смотрим , есть - вскрываем внутренние блоки и проверяем куда делось напряжение

В общих чертах так
предохранители f1 и f2 находятся на плате питания она сверху туда не разбирая сложно подлезть.подскажите раз сигнальные светодиоды моргают на плате управления значит туда питание доходит и дело не в предохранителях f1 и f2 точно? s1-s2 питания уже нет на колодках которые идут на внутренние блоки

wartandax

Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 16:35:53
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 14:31:49
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 14:07:19
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 13:13:36Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

Проверяем предохранители F1, F2
Проверяем напряжение на внешнем блоке на колодках на клеммах S1, S2 - есть, хорошо, нет - ищем куда делось
Если на внешних есть - далее проверяем на внутренних колодках - нет, ищем куда делось, кабель смотрим , есть - вскрываем внутренние блоки и проверяем куда делось напряжение

В общих чертах так
предохранители f1 и f2 находятся на плате питания она сверху туда не разбирая сложно подлезть.подскажите раз сигнальные светодиоды моргают на плате управления значит туда питание доходит и дело не в предохранителях f1 и f2 точно? s1-s2 питания уже нет на колодках которые идут на внутренние блоки
Смотрите схему, это абсолютно ничего не значит, разные цепи
Значит, точно эти предохранители сработали

Смотрите КЗ - на кабеле, или DC мотор вентилятора на внутрянке

Maximka203

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 16:35:53
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 14:31:49
Цитата: Maximka203 от 11 августа 2026, 14:07:19
Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 13:13:36Это не схема, а фото платы
Из мануала скрин прикрепите, там можно проследить где теряется напряжегие

Проверяем предохранители F1, F2
Проверяем напряжение на внешнем блоке на колодках на клеммах S1, S2 - есть, хорошо, нет - ищем куда делось
Если на внешних есть - далее проверяем на внутренних колодках - нет, ищем куда делось, кабель смотрим , есть - вскрываем внутренние блоки и проверяем куда делось напряжение

В общих чертах так
предохранители f1 и f2 находятся на плате питания она сверху туда не разбирая сложно подлезть.подскажите раз сигнальные светодиоды моргают на плате управления значит туда питание доходит и дело не в предохранителях f1 и f2 точно? s1-s2 питания уже нет на колодках которые идут на внутренние блоки
Смотрите схему, это абсолютно ничего не значит, разные цепи
Значит, точно эти предохранители сработали

Смотрите КЗ - на кабеле, или DC мотор вентилятора на внутрянке
Спасибо большое,извиняюсь за глупые вопросы первый раз с таким сталкиваюсь хочу сам максимально разобраться. Если сгорели предохранители в силовой плате это же не причина а последствие чего то?если скачков напряжения не было то дело в чем то другом? И что такое кз на кабеле?контур заземления?

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 11 августа 2026, 16:41:41...DC мотор вентилятора на внутрянке
ИИ:
DC FAN в НБ.
В схеме не все показано.