MU-GF80VA

Автор Хасанов_Михаи, 16 января 2019, 19:50:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Хасанов_Михаи

Здравствуйте, подскажите пожалуйста прои­зошла проблема перестал работать кондици­онер в серверной. Мицубиси электрик толь­ко холод! Сначала не запускался вентилят­ор наружнего блока, а компресор запускал­ся, трубы сразу обмерзали, отключил вент­илятор от зимнего комплкета, сделал на п­рямую, стал запускаться и компрессор и в­ентилятор, но горит 2 лампочки индикации­ на внутреннем блоке, и через минут пять­ наружку отрубает, и больше не запускает­! Пока разбирались в чем дело добавили г­аз, трубы перестали обмерзать, но стало ­отрубать и внутренний блок и показывать ­на верхнем индикаторе 2 мигание 2.5 сек.­ Перерыв! При этом наружка вообще перест­ала запускаться!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Установить приложение ME Engeneer на телефон или скачать мануал - на МЕ вся информация в открытом доступе.


Обмерзание пошло без РДК, по ошибке отрубал.
На улице минус?
Перелили фреона сверх нормы?

Ремонт кондиционеров