mitsubishi FDC 100 VN не реагирует адекватно на пульт

Автор роман : ), 13 июля 2015, 19:58:12

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

роман : )

проблема в следующем , КОНДИЦИОНЕР mitsubishi FDC 100 VN , куплен заказчиком , не логично работает , незнаю как ещё описать проблему , живёт свой жизнью , может не включатся какое то время , не все режими жалюзи работают , а иногда работают какие то , сам меняет скорости потока воздуха , пульт настенный , соединяется 2 мя жилами x /y , сначала соединил просто кабелем 2 *1,5 , потом поменял на экранированную витую пару , экран соединил с заземлением , заземление проверил - между фазой и землёй 220 ,по хладопроизводительности нареканий нет , но нет возможности управлять жалюзи и скоростью потока воздуха . да и включается когда сразу после нажатия кнопки , когда после 2 или 3 го нажатия , на пульте всё отображается , но на блоке не фиксируется , может кто сталкивался с подобным , судя по индикации , ошибок нет

Ремонт кондиционеров

hellberg

А какой внутренний блок - припотолочник?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

напольно- потолочный  внутрений блок .

роман : )


hellberg

Отключи ИК-приемник от колодок XY. Из-за этого глючит.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )


роман : )


Ремонт кондиционеров