SERVICEMAN

Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4 охлаждает серверную круглосуточно 3 года.

Дефект:
В холодное время года, при Тул < -5С...-15С
иногда появляется авария - UH,
кондиционер при этом останавливается.
После сброса UH c ПДУ кондиционер нормально работает неизвестно сколько времени - может появиться ошибка UH через час, а может через день или неделю.
Летом аварии UH не было никогда.

По мануалу UH:
 - мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).

В 2015г. - 2017г. были заменены:
1 - плата инвертора,
2 - плата управления внешнего блока,
3 - плата фильтра питания.

В АСЦ рекомендовали замену компрессора. Компрессор не менялся.

Решение:
Оторвать СN5 - токомер на плате фильтра.

Последние 5 лет кондиционер PUHZ-RP71VHA
работает зимой и летом 24/7
с оторванным СN5 без аварий.

В чем причина появления ошибки UH - ?
Что сделано неправильно?

Более подробно в первоисточнике.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100



Ремонт кондиционеров