SRK28HD/SRC28HD не включается компрессор и вентилятор НБ

Автор SERVICEMAN, 16 сентября 2019, 21:48:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
Заправка фреона R22 в норме.
https://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_heavy/RUS_SRK28_40HD.pdf

Проявление дефекта разнообразно.

1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
Индикация аварии ВБ:
TIMER – светит постоянно.
RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
Cветодиод на плате НБ не светит.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Диагностика:
• плата ВБ исправна (подстановкой),
• термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
• термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.

2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.

В режиме COOL:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ вращается,
• не включается компрессор и вентилятор НБ,
• питание 220V на НБ приходит
• импульсы обмена есть

В режиме HEAT:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ не вращается,
включается компрессор и вентилятор НБ.

3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
Индикация аварии ВБ:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
В таблице такое сочетание отсутствует.


Терморезисторы НБ: 5K, 5K, 50K.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Ремонт завершился неожиданно.
1 - Плата НБ с исправного SRC28HD, оживила неисправный кондиционер. - Это не чудо.
2 - Плата НБ (подозрение на сбой прошивки) с неисправного кондиционера SRC28HD
заработала нормально в исправном кондиционере.
- Просто ЧУДО.
Прогон в течение 1 часа пройден успешно.
Обратно тасануть платы не было возможности.
Кондиционеры - ровесники, приоритет важности помещений одинаковый.

Где был дефект - ?


Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Примечание.
Терморезисторы НБ были заменены при работающем компрессоре,
процессор не успел заметить, что ему сменили терморезисторы 3 шт.
Авария обрыва термодатчиков НБ не появилась, компрессор и вентилятор НБ продолжили работу без аварийной остановки.

Плату RCR505A020J от SRC20HG подставлять для диагностики в SRC28HD (RCP505A500) нельзя.
Связь ВБ с ней есть,
но команду на вкл. компрессора и вентилятора она не дает
ни в режиме тепло, ни в режиме холод.
Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
В остальном платы почти одинаковые, разъемы все подошли нормально.

hellberg

Много раз ставил платы от SRC-HG в SRC-HD и наоборот. Работает безотказно. Только у блоков HG-серии конденсатор вентилятора выносной.
Ошибка скорее всего была по датчику во внешнем блоке (возможно считал не совсем верно). Возможно контакт датчика с платой плохой был.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

Цитата: hellberg от 18 сентября 2019, 15:19:47
Много раз ставил платы от SRC-HG в SRC-HD и наоборот. Работает безотказно.
Только у блоков HG-серии конденсатор вентилятора выносной.
Верно, плата RCR505A020J от SRC20HG имеет выносной конденсатор FAN, нет светодиода.
Почему же она не заработала?
Я ее подставлял дважды, во втором подходе и на четвертом подходе.
Демонстрировал логический тупик двоим своим коллегам.

Как может дефект иметь триединое проявление:
1- обрыв терморезистора на трубке во внутрянке,
2 - обрыв терморезистора на трубке в наружке,
3 - связь есть, но на холод не идет, только на тепло, на плате RCP505A500.
На плате RCR505A020J - ни на тепло, ни на холод не работал.

4 - когда поднялся к наружке, то был удивлен, что кондиционер приплюснут сверху так, что крыльчатка вентилятора не вращалась. Это альпинисты, наверное, перекинули через него веревку и приплюснули его...

Цитата: hellberg от 18 сентября 2019, 15:19:47
Ошибка скорее всего была по датчику во внешнем блоке (возможно считал не совсем верно). Возможно контакт датчика с платой плохой был.
Термодатчики подставлял свои, потом вернул родные.
Родные прозвонил сразу, в первый подход, они были исправны.
Потом еще раза 3 прозванивал, выдергивал разъем и вставлял обратно.

Мерял и напряжение на разъеме термодатчиков в первый подход.
Было от 2V, до 3.5V.
0V не было => не было обрыва термодатчика 50КОм.
Хотя по логике он очень напрашивался, т.к. заклиненный вентилятор даст повышение давления и температуры нагнетания тоже.

Аналогичная тема.
Померял напряжения на термодатчиках относительно минуса.
Слева направо.
+5V, 0V/+5V, 2,5V/+5V, 3.4V.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45282

hellberg

Повторюсь, то что платы наружных блоков взаимозаменяемы проверено уже неоднократно. Почему не пошло в данном конкретном случае сложно сказать.
То, что блок запускается в тепло, но не запускается в холод скорее говорит о проблеме во внутреннем блоке (датчики, плата).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

SERVICEMAN

Цитата: hellberg от 19 сентября 2019, 09:58:50
Повторюсь, то что платы наружных блоков взаимозаменяемы проверено уже неоднократно. Почему не пошло в данном конкретном случае сложно сказать.
То, что блок запускается в тепло, но не запускается в холод скорее говорит о проблеме во внутреннем блоке (датчики, плата).
И плата, и датчики ВБ были подставлены на первом подходе.
Дефект не ушел.

Сегодня позвонили, кондиционер опять сдох.
Продолжение следует...

ELECTRONOOB

проверить датчики наружного блока, контакты. Почистить плату наружного блока, пропаять.
Часто болеют от закидывания грязью, пылью. Заменить стабилитроны, диоды и оптопары на линии связи (тоже часто бывает у этих блоков).

SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 23 сентября 2019, 18:46:53
проверить датчики наружного блока, контакты. Почистить плату наружного блока, пропаять.
Часто болеют от закидывания грязью, пылью. Заменить стабилитроны, диоды и оптопары на линии связи (тоже часто бывает у этих блоков).

Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
В таблице такое сочетание отсутствует.

Как расшифровывается это сочетание?

ELECTRONOOB

Думаю внимательнее надо считать код ошибки. Если рассматривать как отдельные коды ошибок , то обе указывают на неисправности наружного блока.

hellberg

В таком случае нужно считывать так: Timer мигает постоянно, а Run мигает 2 раза.
Но насколько я помню такой ошибки нет.
Нельзя ли видео в студию прислать? Ну или в личку. Как удобно.