• Кондиционер Mitsubishi Daiya SRK40HD 5 0 5 1

Кондиционер Mitsubishi Daiya SRK40HD

Автор EVO777, 08 августа 2016, 01:43:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

EVO777

Добрый день всем! Прошу совета, кондиционер Mitsubishi Daiya SRK40HD перестал запускаться. После включения с пульта проходит проверка, открываются жалюзи, а затем начинается запуск компрессора и вентилятора и тут же прекращается все возвращается в исходное положение, на диагностической плате горит постоянно RUN и мигает один раз TIMER. В инструкции сказано "Блокировка компрессора, закрывание регулирующего клапана", мастера говорят, что это полетел конденсатор компрессора. Внешний блок на 9 этаже, без вышки или промышленных альпинистов не достать и еще, несколько раз обесточивал полностью кондиционер и один раз он запустился и хорошо работал, я его выключил, собрал, запустил он не стал работать, обесточил еще раз, подождал минут 5, так после трех попыток он опять запустился и начал работать, но после выключения не запускается. Что же все таки неисправно? И если конденсатор компрессора, то какого номинала?

Ремонт кондиционеров

Александр495

25-30 мкфрарт  либо конденсатор   че прям так и не доступен???
всем привет!поможем по диагностике и ремонту дженерал фуджитсу и митсубиси хави
89262336126

Brevoe

Ну возможно и не конденсатор то, там более, возможно, нужно углубляться. Лучше как помне, так закажите вы мастероров, которые бы без труда это глянули сами и всё починили Вам. У меня была одна проблема с кондиционированием как-то. Полез туда руками своими, но только сделал хуже. Пришлось звонить в колокол и бить в бубен, помогло, всем советую!
Всем бобра! :)

Ремонт кондиционеров