  Mitsubishi Heavy инвертор н запускается наружный блок .на внутреннем
блоке горит лампочка ран

Ремонт кондиционеров

wartandax

Какая модель по шильдику?
Считайте ошибки, без этого никак
пульт беспроводной?

koldun

ошибку не показывает.пульт беспроводной

koldun

до этого сильно шумела наружка

wartandax

А то, что горит ран, это не ошибка?
Считайте ошибку по ледам или с пульта
Тогда уже можно будет рекомендовать инструкции по ремонту


koldun


wartandax

Не запускается не компрессор не вентилятор?
Вскройте внешний блок, если есть на плате светодиоды, то по ним посмотрите тоже ошибки
Проверьте, напряжение идёт с платы на компрессор, на вентилятор?
Да много чего можно сделать, только сначала надо знать ошибки

анатолий н

Здравствуйте. Кто нибудь занимался ремонтом инверторных настенных бытовых кондиционеров MITSUBISHI (heavy industries), пр-во таиланд. МодельSRC25ZJP-S/A. При включении компрессор начинает работать и останавливается.Мультимером проверили вроде нормально. Решили блок другой поставить, ушел на вакуум.Попробовали дозаправить сейчас и он так же ведет себя. Что может быть?

hellberg

Проверьте- открыт ли жидкостной кран. Если да, то возможно катушка EEV соскочила. Чтобы ее поставить на место, нужно блок разобрать. Либо разъем с платы соскочил. Еще вариант - залом трубы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Potir

Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Двухкондиционерный мульти-сплит Mitsubishi Heavy - 3 года. Все режимы включаются: вентилятор, обогрев, охлаждение. Пользуюсь только летом и охлаждением при показателях температуры на пульте 24-25 градусов. Недавно обнаружил, что при изменении температуры охлаждения от 18 до 25 градусов на пульте управления, реальная температура воздуха на выходе из каждого кондиционера не изменяется и составляет 14-15 градусов (замерял термометром). Еще год назад такого не было. При 18-и было очень холодно (примерно градусов 8 на выходе), при 25-и было слегка прохладно. Дозаправка фреона не помогла, радиаторы чистые. Подскажите, что сломалось?

wartandax

Эвакуировать весь фреон, отвакуумировать и заправить по весам.
Или промыть Кёрхером теплообменник внешнего блока - скорее всего это, посмотрите на просвет.

andiw4

добрый день.Подскажите,модель SRC50ZG-S.включаю сплит с кнопки (нет пульта)включается вентилятор,после щёлкает в наружнем блоке- компрессор не запускается.Во внутреннем блоке горит RUN и моргает 4раза TAIM.как проверить не компрессор ли сгорел?