Как заставить Инвертор работать зимой

Автор А.А., 12 января 2016, 21:19:10

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

А.А.

Здрасте всем. Вопрос такой "как заставить инвертор работать зимой"
В паспорте написано до -10, но надо ниже. Кондей Mitsubishi Electric MSZ-GE60VA.
Эта "редиска" умный и не запускается. Может кто сталкивался. Есть мысли поставить греющий кабель, но куда.
ВАЖНО!! Не надо говорить что никак, это я уже знаю. Но вдруг кто знает как обмануть мицуху.
И да здравствует инженерная идея.

Ремонт кондиционеров

А.А.

Я догадываюсь что в Н.Б. есть датчик температуры который не дает запустить кондей. Сервис мануала нет.
Подскажите где найти датчик, а засунуть его под обогрев картера компрессора я ужо сдюжу.
Возможно есть более простые или гуманные способы обмануть мицуху.

wartandax

Гугл сервис-мануалами на этот кондиционер аж плюётся)


Прикрепляю схему, там всё видно, это RT65 по схеме


Он расположен сзади теплообменника в пластмассовом кожухе
И не советовал бы его пихать к подогреву, там температура под 90 градусов


Могут быть проблемы с давлением конденсации, но проблемы лучше решать по мере поступления...

hellberg

Температура отключения у этих блоков -12С.
Если есть возможность, то лучше протащить датчик в помещение.
Кстати, на MHI никогда такой ерундой не занимались (датчики наружной температуры есть, но блок не отключают).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

А.А.

В итоге я смастерил датчик наружной температуры. Просто два резиста сопротивлением 33 кОм, это в роение -2 градуса.
Кондей запустился проработал 10 минут и выдал ошибку 6 моргнул (Позиция №7)
Я так понимаю: Обмануть один датчик непрокатит. Кондей сравнивает дельту между датчиками и видит "лож" в показаниях.
Так что греть датчик теном или заносить его в помещение тоже фигня получится.
Кстати при снятии датчика кондей останавливается или не запускается.

144

Как то в Даичи слышал,что они когда ставят зимник на инвертора,с датчиками низкого и высокого давления что то мудрят,типа они тоже не дают работать.
А вот чего с ними сделать,чтоб и диагностика осталась и в ошибку не уходил,я не знаю.

wartandax

Ошибка - обрыв или замыкание


Может поиграться с сопротивлением, никогда проблем не было


Какое в итоге сопроивление? 33 кОм - зачем 2 шт, последовательно или параллельно?


hellberg

Их не 2шт,  а данное сопротивление соответствует температуре 2С. Работает 10 мин и выходит в ошибку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

То есть 33 кОм


Вот,это для вашего кондиционера таблички?

144

Цитата: wartandax от 12 марта 2016, 19:28:20
Ошибка - обрыв или замыкание


Может поиграться с сопротивлением, никогда проблем не было


Это на Китайцах нет проблем,а на Японцах бывают.

hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Да я и с Панасами и сМитсухами боролся, что-то не припомню проблем...


Может банально, нет контакта? Прям на плате внешки измерьте сопротивление


Я так понимаю, он и без этого резистора так же себя будет вести...

А.А.

Контакт точно есть, если при работе удалить датчик кондей сразу встает. Два резистора потому что один 11 второй 22 кОм. собраны последовательно.


А.А.

Это пальцем в небо или есть мысли? если с моим сопротивлением вышла ошибка почему при 22 ошибки не будет?

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр