Подбор компрессора C-1RV152H01AA (Sanyo)

Автор Cedric, 10 июня 2026, 07:34:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Cedric

Сплит система Midea KFR-26G/DY-1A (R3).В том году осенью,неприятно зашумел до холодов в режиме тепла.Выключил и забыл до июня.Сейчас включил,работает только как вентилятор.Залез посмотреть "тепловое реле"-не звонится,разобрал его -внутри как после атомного взрыва.Замерил сопротивление обмоток 3.8 Ом стартовая,65 ом вторая.Компрессор C-1RV152H01AA ,подобрал примерно аналог GMCC Toshiba PH165G1C-4DZDE1.Трубки всасывания и выхода ~9мм и 8мм соответственно.На фото все характеристики,газ R22 (1000g).Термореле b145-160-241e заказал B150-135-241E .Вопрос.Правильно-ли всё подобрал?На что обратить внимание?Стартовая и рабочая обмотки должны быть примерно одинакового сопротивления?Сомнения по подбору вызвали из-за ёмкости конденсатора,мой 35uF (рабочий,ESR~0.5Ом),а у Тошибы нужно 25uF.

Ремонт кондиционеров

Maker

Мне думается, что емкость конденсатора в данном случае играет вторичную роль и все должно запуститься и нормально работать. 

Гошаныч

Кондёр 35 вместо 25 — это перегруз пусковой обмотки. Компрессор перегреется, сдохнет. Подбери по допуску 5% или ставь 25. Сопротивления у компрессоров могут различаться. Обмотки должны быть не одинаковы. Главное ёмкость не выше. Перепайка трубок нужна. Следи, чтобы масло с труб не грязное, иначе капилляр убьёшь.

Ремонт кондиционеров