Midea 36/ 380 v отключается компрессор по перегреву

Автор Aleksander, 31 января 2019, 11:44:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Aleksander

Доброго времени суток, поставили кондиционер старт/стоп на 22 фреоне, трехфазный, работает 1-2 часа, на обогрев потом отключается компрессор по перегреву, температура на улице 10-15 тепла. Ток по фазам 5-4-3 судя по данным в щитовой, на самом блоке не мерил.
Куда копать? температура нагнетания порядка 80 градусов, обратка порядка 30. а сам компрессор около 110 -120 градусов ...

Ремонт кондиционеров

Aleksander

Внутренний блок вроде равномерно греется, температура в помещении порядка 10-15 градусов


Aleksander

Цитата: towarish от 31 января 2019, 17:04:31
Проверяй заправку...
думаю спустить, и залить по весам, а там уже смотреть... Эвакуатора нет, жалко фреон (
Фильтр забит не может быть?

towarish


towarish


Aleksander

Цитата: towarish от 31 января 2019, 23:31:50
Смотри ток , думаю дело в заправке
Дело в самом деле оказалось в заправке, заправил по весам, токи по фазам выросли, но выровнялись порядка 4 ампер на фазу..
6 часов работал на обогрев, полет нормальный)
Температура компрессора стала более приемлемой, верх после часа работы порядка 100 градусов, картер около 75.
Трубка фильтра, входящая 11,5.. Исходящая порядка 12
Спасибо за помощь)!

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр