• Канальный кондиционер McQuay включается только с автомата 5 0 5 1

Канальный кондиционер McQuay включается только с автомата

Автор сега, 08 июня 2014, 00:29:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

сега

канальный кондик.запускается только с афтамата также и выключается на пульт ни как не реагирует.да и пульт рабочий менял)и включается только на тепло.на пульте холод,а он зараза хочет тепло.на пульте выключаешь,а он работает.можно выключить только с афтамата)кто встречался с такой проблемой дайте совет.спасибо!

Ремонт кондиционеров

wartandax

По первой проблеме - поменяй пульт, скорее всего глюканул, как я понимаю он настенный?


По второй - смотри что с 4-ходовым клапаном - идёт на катушку напряжение или нет, щёлкает или нет
переведи в другое состояние его


Если кондиционер гоп-стопный, то можно вообще перевести на  управление от универсальной платы.

сега

кондик новый не гопный)24 штуки воткнул вот один косячит.пульт работает проверял плата тоже работает.про клапан подумал но времени не было.ну что то не особо вериться что это клапан ну всё равно проверю.ещё мысли есть?спасибо

wartandax

Имел ввиду старт-стопный
Похоже глючит плата управления


Попробуйте подключить пульт напрямую без проводки прям к плате, если будет работать - сами знаете что делать, если нет - меняйте по гарантии, раз кондиционер новый


Похоже на глюк прошивки или помехи/отстутствие на линии связи с пультом



сега

гарантия то наша ;D на самом деле ещё серьёзно этим трактором не занимались успели только пульт проверить и плату.но мысли про провод и клапан были потому что ребята удлиняли кабель на пульт.спасибо за советы.как причину найдём отпишу расскажу.

сега

сделал всё работат прекрасно

wartandax

Цитата: сергей трушенков от 20 июня 2014, 21:56:39
сделал всё работат прекрасно
Расскажите, в чём причина была?

Чупакабра

Афтамат паминяли и провода падсаидинили как нада было.   
Хотя нет, афтамад аставили, провода на пульд поставили так как нада!   ;D

сега

гр гр гр чупакабра.нет это не автомат и не повода на нём.и даже провода на пульту были правильно соеденены.это можно так сказать был заводской брак.у фишки от пульта на плате был плохо обжат один проводок вот и вся пичина.спасибо большое ребята за внимание.

Crazy Mont

Поставь универсальную плату и не парься

Ремонт кондиционеров