Вентилятор наружки LG12(LSUH1264DAO)

Автор chimboraso, 08 октября 2018, 13:42:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

chimboraso

Помогите разобраться! Не включается вентилятор наружки при работе на обогрев. На холод все работает нормально,давление 3,5 бар при t на улице +17-18 С
на обогрев при пуске 15, потом падает до 13 бар. Конденсатор почти сразу же обмерзает, внутрянка дует еле теплым воздухом. Зависит ли пуск вентилятора (отдельно от компрессора) от термодатчиков или дело в плате управления?
PS. Кондиционеру лет 9, не инверторный, электроники по-минимуму.

Ремонт кондиционеров

VAL57

В простых бытовых кондиционерах,в режиме "ОБОГРЕВ", вентилятор наружного блока останавливается когда температура теплообменника аномально высокая . Поэтому скорее всего у Вас неисправен темп.датчик теплообменника внутреннего блока или плата управления.


Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр