Сплит система LG 12 не запускается вентилятор внешнего блока

Автор holod-kropotkin, 14 марта 2016, 11:05:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

holod-kropotkin

Конденсатор сейчас там двойной. Получается провода которые на конденсаторе от вентилятора,я пробую поставить на другой конденсатор,а от компрессора оставляю на месте?

wartandax

Можно сразу на два поменять - и для вентилятора и для компрессора, неизвестно, сколько он прослужит, но это уже вам решать и заказчику

holod-kropotkin


holod-kropotkin

А если вариант не подойдет с заменой кандеров? Ещё есть выход какой нибудь?

wartandax

Там или конденсатор или сам движок
Если не заработает при замене, то мотор другой подбирать надо

holod-kropotkin

Спасибо за помощь. Завтра попробую, отпишусь. Если не заработает, снимать тогда вентилятор с движком?

hellberg

Изначально же посоветовали запитать вентилятор от компрессора. На клемме питания вентиятора фазы нет, как я понял. Что там сразу и реле на внутрянке   залипло и конденсатор сдох?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Я не уверен , что ТС правильно измерил напряжение
Как я понял. мерял на 3 и 4, надо на 2-4

holod-kropotkin


hellberg

Мерить нужно на наружнем блоке все клеммы и записывать что где показывает. Если  где-то нет напруги,  то потом то же самое мерить на внутрянке. Это первый шаг диагностики.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

holod-kropotkin

Я понял что нужно замерять. Но если с кондерами не запуститься,и напруга будет,что делать ?Внутренний блок работает правильно,ошибок нет,белка крутится,поток воздуха есть. Просто не работает наружный вентилятор,хочу узнать какие процедуры нужно сделать,чтоб понять в чём дело.

hellberg

Порядок такой: меряешь между 2 и 4 на наружке. Если 220 В нет, то то же самое на внутрянке. В любом случае если на наружке нет, то ставишь перемычку с 1 на 4. Если вентилятор не запустится, ставь на него новый конденсатор. Если и теперь не запускается, то меняй движок. Все замеры нужно проводить, когда внутрянка должна включать наружку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.


holod-kropotkin

Хочу убедится что правильно понял. Измеряю 2 и 4 клемму на наружнем? Если нет напруги ,и меряю тоже самое на внутрянке. Если так же, ставлю перемычку на 1 и 4 клемму?