Не включается компрессор LG AUUH368D(внутренний ATNH36GNLED)

Автор Vladimirl, 14 июня 2018, 22:53:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vladimirl

 Проблема с запуском компрессора на LG  AUUH368D(внутренний ATNH36GNLED). Поможете? Никакой документации нет. В интернете тоже ничего не нашел. На плате внутреннего блока никакой индикации для считывания ошибок нет. На пульте тоже никакие ошибки не загораются. На декоративной панели горит красный индикатор питания. На наружном есть два светодиода. Зеленый горит постоянно. Красный каждую 1-1,5 секунды даже не мигает, а мерцает, по моему два раза. Фреон есть, так как пару раз он кратковременно запускался. Давление в норме, холодит хорошо. По соседству стоит такой же кондиционер. Вся индикация на нем такая же, только он работает.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Мерцает?
А на втором тоже мерцает?
Может проблема с платой?

Kirk


Vladimirl

Большое спасибо за ответы! Еще есть вопросы))) При скинутом разъеме гиркона помпы , помпа будет качать? Да и при этом кондей должен холодить? Если неисправен датчик температуры вн. блока, который скорее всего и включает компрессор, возможно ли передать его "полномочия" датчику , который в пульте? Что такое тестовый прогон? Это принудительное охлаждение без оглядки на датчики? И еще , что за графа такая в разделе расшифровки ошибок- INV TPS ?

Kirk

вам дали направление, изучайте документацию и матчасть, вы хотите чтобы за вас все сделали и вы заработали немножко денюжков?, извините, есть чем заниматься, еще попросите скачать

wartandax

Цитата: Kirk от 15 июня 2018, 11:32:48
вам дали направление, изучайте документацию и матчасть, вы хотите чтобы за вас все сделали и вы заработали немножко денюжков?, извините, есть чем заниматься, еще попросите скачать


А что за форум?

Kirk

а Вы типа не знаете, для регистрации тесты минимальных знаний
много где просят помогите скачать схему или прошивку, если простой тест не проходишь,- значит не твое

Иван55

пару дней назад столкнулся с аналогичной проблемой решение было само простое
пусковой конденсатор!!! у меня стоит 2х секционный(блочный) 35/1,5мкф 450в
так вот большая секция 35мкф накрылась заменил все заработало, замерь емкость если норм тогда рой дальше реле -внутренний блок и т.д.

gekko

проверь датчик испарителя, похоже на аварийный режим, 3мин работа потом простой. датчик если не ошибаюсь 5 кОм при + 25.