LG LS-H096QLN1 не закрывается заслонка внутреннего блока

Автор vladim49, 06 июня 2020, 21:56:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vladim49

Здравствуйте уважаемые форумчане! При включении сплита заслонка опускается,все работает штатно.Но при выключении,или попытке
регулировки положения заслонки она не закрывается и не идет вверх.Двигатель прозвонил,в норме .Заменил микросхему управления двигателем-не помогло.тоже самое.Решил проверить наверняка - поставить на заведомо исправный сплит.Отсоединил по разъему двигалель на сплите LG LS-H096QLN1 и подсоединил испытуемый.Все работает прекрасно.Двигатель наверняка исправный.Подсоединил родной на LS-H096QLN1 - у него начались те же проблемы с заслонкой,что и у первого.Заразная какая-то неисправность!
От микросхемы управления цепи питания на двигатель и процессор прозванивал-норма.Получается что-то с программой?
Помогите разобраться,а может кто сталкивался с подобным.

Ремонт кондиционеров

vladim49

Случайно выяснилось,что это не весь дефект!Вечером выключил пультом внутренний блок,а из сетьевой  розетки забыл выдернуть..
Утром прихожу - а вентиллятор работает.рывками,иногда совсем затихает.Прекращается,если отсоединить по разъему CN-ACDC.То-есть
управление от проца.

wartandax

Проблема с платой управления, надо ремонтировать или заменить полностью всю плату

HeroesIce

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 10:50:37
Проблема с платой управления, надо ремонтировать или заменить полностью всю плату
Думается, что если бы была именно с этой платой проблема, то он бы вообще не включался? Или она просто сама по себе глючит, но не сгорела еще?

Ремонт кондиционеров