LG ошибка CH-33

Автор rikashett1, 31 июля 2016, 00:15:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rikashett1

Два кондиционера LG auuh488d оба перестают работать по ошибки 33.
После включения работают меньше мин. Верх компрессора нагревание до 100 С. и нагнетающая до 95 С. и вырубается. Потом опять запускается компрессор и все тоже самое в таком режиме мин 20 работает и дает ошибку 33(Высокая температура нагнетательной трубы).
Давление 6 бар. На холод мах 7,5А. по шильдику! Он трехфазник накидываю клещи. Одна фаза доходит до 10А. две другие до 8.7 ну и соответственно вырубает. Решил спустить чють фреона посмотреть масло на вид а такое ощущение что там его вообще нет.

Подскажите может есть катета понятная причина или умерли компрессора????

Ремонт кондиционеров

wartandax

Если напряжение на фазах везде одинаковое, а при включении токи разные, значит есть короткозамкнутые витки в обмотке с большим током
Менять компрессор

rikashett1


Ремонт кондиционеров