Мультисплит LG M18L2H: один внутренний блок не холодит.

Автор Леонид, 18 июля 2013, 17:41:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Леонид

Есть мультисплит LG M18L2H. Проблема в том, что один внутренний блок почему-то не холодит, а вот второй работает нормально. При включении он начинает дуть, но вот вентилятор и компрессор не запускает. Что здесь тут может быть? Внутренние блоки одинаковые вроде бы - NT09 (T2NH096DCAO).

Ремонт кондиционеров

Andre

А кто монтировал блоки – сам или кого-то нанимали?
В первую очередь глянь термодатчик, а так же проверь все межблочные связи.

Kazimir

Халтурщики обычно очень небрежно устанавливают аппарат, что-то задели, зажали, и уже сбои в работе. Визуально проблему с термодатчиком не выявить, лучше сдать на диагностику.

Белоус

По поводу межблочных связей хочу сказать, проблема правда может быть в этом. Похожая ситуация была когда нам в офис ставили кондиционеры, с контактами были проблемы, рабочие возились дня два.

vasser

 А в чем проблема то заключалась. Ведь если честно, то я не особо понял, что за проблема приключилась с данным кондиционером.

Ремонт кондиционеров