Maxa

врв система на 6 внутренних блоков запускается норм, но внутренние блоки не выдают заданную температуру охлаждения, а в наружном при запуске компрессора, вентилятор работает на малых оборотах.
но фреона в нем предостаточно.
подскажите как добиться правильной работы сис-мы

Ремонт кондиционеров

wartandax

Вентиляторы инверторные или асинхронные?
Датчик температуры конденсации в норме?

Maxa

Инверторные.
Ну так то в норме.

wartandax

Ну так, а давления какие
Фреон иднт внутрь?
ЭРВ открываются?