Настенная сплит-система Hisense AS-10UW4RXVQF00

Автор Benit, 02 ноября 2026, 23:01:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Benit

Была гроза, блок сплит-система Hisense AS-10UW4RXVQF00 мигает индикатором и не запускается. Предохранитель целый, варистор вроде тоже. Что могло выгореть в цепи питания, если внешне плата чистая? Стоит ли проверять ШИМ или сразу менять плату придется?

Ремонт кондиционеров

ПанкратовУ

После грозы первым делом проверяй не варистор, а импульсный блок питания на плате: ШИМ-контроллер, силовой ключ и обвязку. Внешне они чистые, а внутри пробиты. Прозвони диодный мост, конденсаторы и стабилизаторы по цепям питания. Ещё глянь оптопары и драйверы — гроза часто бьёт по слаботочке. ШИМ проверять стоит, если есть осциллограф. Если нет то придется менять плату, ремонт по компонентам без схемы нерентабелен.

Ремонт кондиционеров