Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?

Автор zvezdopad, 03 сентября 2020, 17:33:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ELECTRONOOB

Если подключить питание к внутреннее , шторки должны закрыться , подтянутся .

zvezdopad

Т.е. шторки могут двигаться независимо от мозгов? Или датчик положения заставит их вернуться? Что это даст, помимо защиты от пыли? Аргумент в пользу чего?

ELECTRONOOB

Я к тому что внутр блок проверяли на работоспособность ?

zvezdopad

Пока ещё не проверял. Только реакцию на пульт. Она - нулевая. Я и не знал, что можно подключить к сети можно непосредственно к внутреннему блоку. А что, есть вероятность выхода из строя его?

ELECTRONOOB

http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;

И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )

SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 23 сентября 2020, 19:40:33
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;
И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Пошла 9 стр., а внутрянка не осмотрена...
Тема претендует на звание бестселлера "Война и Мир - 2". :)

Я кружусь с МЕ MSC-07RV / MUH-07RV
После просадки по питанию пропала межблочная связь у сплита.
Перенапряжения не было, варистор цел, но пробился сетевой мост.
После замены моста нет межблочной связи.
Запитка связи с внутрянки.
Импульсы от внутрянки доходят до проца наружки, видно осциллом.
Нет импульсов от проца НБ на передачу через оптопару в линию связи при штатном питании.
Нет импульсов обмена между процем и NVM, хотя колебания на кварце есть.
Тоже выношу приговор процу.

ELECTRONOOB, лучше расскажи, на основании какого измерения вынес приговор своему "камню"?
Пробой по питанию - не интересно.

zvezdopad

Цитата: ELECTRONOOB от 23 сентября 2020, 19:40:33
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;

И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Действительно... Благодарю за мануал с разборкой. Буду разбираться.

ELECTRONOOB

Цитата: SERVICEMAN от 24 сентября 2020, 09:15:05
Цитата: ELECTRONOOB от 23 сентября 2020, 19:40:33
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;
И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Пошла 9 стр., а внутрянка не осмотрена...
Тема претендует на звание бестселлера "Война и Мир - 2". :)

Я кружусь с МЕ MSC-07RV / MUH-07RV
После просадки по питанию пропала межблочная связь у сплита.
Перенапряжения не было, варистор цел, но пробился сетевой мост.
После замены моста нет межблочной связи.
Запитка связи с внутрянки.
Импульсы от внутрянки доходят до проца наружки, видно осциллом.
Нет импульсов от проца НБ на передачу через оптопару в линию связи при штатном питании.
Нет импульсов обмена между процем и NVM, хотя колебания на кварце есть.
Тоже выношу приговор процу.

ELECTRONOOB, лучше расскажи, на основании какого измерения вынес приговор своему "камню"?
Пробой по питанию - не интересно.

4 ампера на 5вольтах , камень раскаляется до красна почти.

камень заменен, комплект отремонтирован, выставлен на продажу.

SERVICEMAN


ELECTRONOOB


ELECTRONOOB

Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 11:23:21
Цитата: SERVICEMAN от 24 сентября 2020, 11:08:34
Это типичная история.
Не хватает кренки.

ерунду написал, причем тут "не хватает кренки", короткое замыкание в камне.

SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 11:25:57
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 11:23:21
Цитата: SERVICEMAN от 24 сентября 2020, 11:08:34
Это типичная история.
Не хватает кренки.

ерунду написал, причем тут "не хватает кренки", короткое замыкание в камне.
Причина - кренка, следствие от перенапояжения - камень.
Камни сами по себе не пробиваются в кз по питанию.


SERVICEMAN

Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 16:36:32
Ответ неверный )
Минус коснулся корпуса.  ;)
Не надо сгущать краски.
Чудес в Daikin, FGL, MHI, МЕ не бывает.
Samsung, LG  и прочая дешевка может быть брак изначальный.

zvezdopad

Цитата: ELECTRONOOB от 23 сентября 2020, 19:40:33
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2012/RX-JV1B/RX-JV1B_SM.pdf 
Мануал , на последних страницах как разобрать наружный блок ;

И схема , если посмотреть, питание заходит на наружный блок , сразу уходит на внутр 1-2 клеммы ) так что если нет реакции от внутр блока - надо лезть сначала в него )
Вопрос с одним из кондеев решился положительно, проблема исчерпана заменой предохранителя на плате внутреннего блока. Огромная благодарность уважаемому ELECTRONOOB за его реальную готовность помочь, как мануалом, так и решающим советом обратить внимание на предохранитель "внутрянки". Увы, без практики пришлось разбирать чистить заново довольно долго. Пластик направляющих по горизотнту пластин от старости осыпается от лёгкого прикосновения руки - уж больно тонкий и недолговечный пластик. К счастью, я никогда ими и не пользовался (они для ручного направления потока по горизонтали). Заодно ещё раз почистил ветродуй. Итог - один кондиционер заработал. На второй меня сегодня уже не хватит, возможно, завтра займусь. Ещё раз, спасибо РЕАЛЬНЫМ помощникам, в отличии от диванных "мастеров"-болтунов...