Кондиционер Jax не регулируется скорость вентилятора

Автор Leon_2014, 23 ноября 2013, 14:53:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Leon_2014

Может кто сталкивался с аналогичной проблемой: почистил полностью кондиционер и внутренний, и наружный блок, параметры все в норме на всосе 12-13 градусов, выхлоп -7,  все за исключением одной функции на ду  работают, вроде претензий нет, но вот при увеличении скорости белки внутрянка вообще не реагирует!!!
В чём может быть вероятная причина?

Ремонт кондиционеров

Maxim

Если вот так на вскидку, то вероятная проблема может быть в отсутствующем зимнем комплекте на кондиционере, стоит или нет? если - да, то надо подумать, что ещё могло повлиять.

Leon_2014

Цитата: Maxim от 23 ноября 2013, 15:08:07
Если вот так на вскидку, то вероятная проблема может быть в отсутствующем зимнем комплекте на кондиционере, стоит или нет? если - да, то надо подумать, что ещё могло повлиять.
Нет, зимнего комплекта установленного в кондиционере нет, хотя не могу проследить причинно-следственную связь для моего конкретного случая.

Kazimir

Цитата: Leon_2014 от 23 ноября 2013, 15:29:06
Цитата: Maxim от 23 ноября 2013, 15:08:07
Если вот так на вскидку, то вероятная проблема может быть в отсутствующем зимнем комплекте на кондиционере, стоит или нет? если - да, то надо подумать, что ещё могло повлиять.
Нет, зимнего комплекта установленного в кондиционере нет, хотя не могу проследить причинно-следственную связь для моего конкретного случая.
Ну и чего тогда вообще ожидать то от работы кондиционера?! Прежде всего надо зимний комплект установить, а потом уж причины искать.

Leon_2014

Я же сразу написал, что для моего случая не актуально!
во первых наружный блок установлен на чердачном помещении там постоянная температура +15!
во вторых крыльчатка на внутрянке не перенастраивается.


Kazimir

Цитата: Leon_2014 от 23 ноября 2013, 15:45:12
Я же сразу написал, что для моего случая не актуально!
во первых наружный блок установлен на чердачном помещении там постоянная температура +15!
во вторых крыльчатка на внутрянке не перенастраивается.
Ясно, так бы сразу и написали бы, тогда будет не лишним указать модель сплит-системы и по скорости вопрос - она уменьшается или остается всегда стабильной?


Maxim

Если по зимнему комплекту вопрос снят, то как ещё один из возможных вариантов можно посмотреть конденсатор электровентелятора вб на одну мкф, он расположен рядом с платой и бывает, что аналогичная ошибка из-за него.




Leon_2014

Цитата: Maxim от 23 ноября 2013, 16:38:15
Если по зимнему комплекту вопрос снят, то как ещё один из возможных вариантов можно посмотреть конденсатор электровентелятора вб на одну мкф, он расположен рядом с платой и бывает, что аналогичная ошибка из-за него.
Да, по зимнику выяснили, а этот конденсатор заменить реально самому или могут возникнуть какие-нибудь сложности по его демонтажу/установке?

Maxim

Да, вполне реально, ничего сложного нет, если уж совсем примитивно объяснять, то во внутреннем блоке нужно будет добраться к проводам от крутильника которые из него выходят, там между ними должна распологаться чёрная коробка, которую и надо поменять, всё!




Leon_2014

Цитата: Kazimir от 23 ноября 2013, 16:03:05
Цитата: Leon_2014 от 23 ноября 2013, 15:45:12
Я же сразу написал, что для моего случая не актуально!
во первых наружный блок установлен на чердачном помещении там постоянная температура +15!
во вторых крыльчатка на внутрянке не перенастраивается.
Ясно, так бы сразу и написали бы, тогда будет не лишним указать модель сплит-системы и по скорости вопрос - она уменьшается или остается всегда стабильной?
По скорости и есть главная проблема, крутит на низких, когда надо наоборот на высоких. Цепь позванивал, никаких ошибок не обнаружил, там всё в норме.




Kazimir

Цитата: Maxim от 23 ноября 2013, 16:54:17
Да, вполне реально, ничего сложного нет, если уж совсем примитивно объяснять, то во внутреннем блоке нужно будет добраться к проводам от крутильника которые из него выходят, там между ними должна распологаться чёрная коробка, которую и надо поменять, всё!
Если речь идёт о небольшой бытовой сплит-системе, то можно и не ставить "коробочку", требуемый конденсатор надо будет глянуть на значение ёмкости на коробочке или ещё он может впаян на плате.
Дальше просто - заменить любым неполярным конденсатором с нужной ёмкостью.


Leon_2014

Цитата: Kazimir от 23 ноября 2013, 17:10:56
Цитата: Maxim от 23 ноября 2013, 16:54:17
Да, вполне реально, ничего сложного нет, если уж совсем примитивно объяснять, то во внутреннем блоке нужно будет добраться к проводам от крутильника которые из него выходят, там между ними должна распологаться чёрная коробка, которую и надо поменять, всё!
Если речь идёт о небольшой бытовой сплит-системе, то можно и не ставить "коробочку", требуемый конденсатор надо будет глянуть на значение ёмкости на коробочке или ещё он может впаян на плате.
Дальше просто - заменить любым неполярным конденсатором с нужной ёмкостью.
Спасибо за практический совет, а при выборе конденсатора на какое напряжение ориентироваться, это что бы я не ошибся  ненароком.

Kazimir

Ещё раз повторюсь и дополню, что в вашем случае подойдёт любой  неполярный конденсатор нужной ёмкости (которую вы должны будете посмотреть) и с напряжением 400 - 600V.
Забыл уточнить, а при ваших манипуляциях звуковой сигнал есть?

Leon_2014

Цитата: Kazimir от 23 ноября 2013, 17:20:43
Ещё раз повторюсь и дополню, что в вашем случае подойдёт любой  неполярный конденсатор нужной ёмкости (которую вы должны будете посмотреть) и с напряжением 400 - 600V.
Забыл уточнить, а при ваших манипуляциях звуковой сигнал есть?
Спасибо за сделанное уточнение, звуковой сигнал есть. Завтра буду пытаться поменять "чёрную коробочку", спасибо всем за советы и помощь!

Leon_2014

Сделал -заменил конденсатор, с помощью инструкций, всё нормально - работает, проблема действительно в нём была! спасибо за советы, пригодились.

Ремонт кондиционеров