Высокое давление всоса

Автор Freddy, 16 июля 2013, 17:45:12

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Freddy

У меня Хитачи, инверторный, залит 410 фреон, вчера вечером пот температуре на улице замерял давление - при 20 градусах оно было 9,5 - много, нет?

Ремонт кондиционеров

Andre

На лицо избыток фреона и соответственно слишком большое давление. А какая при этом температура в помещении?

Taras

Посмотрите еще, чистый ли наружный блок, который на улице. И вообще, кондей у вас новый или нет? Обслуживался?

Freddy

Вроде бы трезвый был, но... короче, стравил - и после этого температура на выходе поднялась. Немного, до двух градусов, но все же... Не въезжаю!

Леонид

Ну хорошо, а в помещении какая была температура? Если на пару градусов выше, чем на улице то не вижу проблемы. У тебя какая вообще заданная температура на кондее? Инвертор при приближении к запрограммированной температуре сразу же снижает обороты компрессора. И из-за этого начинает повышаться температура на выходе из испарителя.

Freddy

Да. примерно такая же. как на улице - я же по книге делаю, чтобы не заболеть, снижаю температуру на пару градусов... Все равно как-то стремно...

liudmyla

Если обороты вентилятора до минимала снижать при этом еще и понижая температуру, бедный компрессор будет пахать с мощностью 110%. Надо вентилятор перевести в автоматический режим и температуру не ниже 22. Не парься, отдохни: все у тебя в порядке.

Freddy

Да, но не думаю, что при этом нужно будет использовать меньше мощности компрессора, при том, какая сейчас жара стоит!

Ремонт кондиционеров