• Кондиционер Haier Standart Inverter HEC-18HRE03/R3-W стал хуже охлаждать 5 0 5 1

Кондиционер Haier Standart Inverter HEC-18HRE03/R3-W стал хуже охлаждать

Автор НольскийТР, 19 августа 2026, 23:11:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

НольскийТР

Кондиционеру 4 года, охлаждение ухудшилось на 10%. Мастер предлагает дозаправить, но не находит утечек. Может, просто упало давление из-за естественных потерь через шланги? Или это уже начало микроутечек? Стоит ли делать профилактическую дозаправку?

Ремонт кондиционеров

Gordon

А провести полноценную чистку мастер не предлагал? Как бы проблема может быть именно в грязи на фильтрах, теплообменниках и так далее.

Foliksdf35

Фреон сам по себе не уходит, система герметична. Если утечек не нашли значит плохо искали или она микроскопическая. Дозаправка без устранения причины — деньги на ветер, через год опять приедешь. Пусть мастер ищет течеискателем или азотом давит. Иначе смысла нет.

Омар_Власов

Если утечек нет, а холодит хуже — дело не в фреоне. Смотрите конденсатор наружки: за 4 года мог зарасти пухом. Ещё проверьте ток компрессора и перегрев. Дозаправка без утечки — это реально деньги на ветер.