• Нaier-42CI103. Глючит конденсатор 5 0 5 1

Нaier-42CI103. Глючит конденсатор

Автор Степан, 09 октября 2013, 23:26:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Степан

Короче говоря, сама проблема в нижнем конденсаторе. Во первых не дает тепло, высокое было 7, нижнее 2. Нагнетание отсутствует, и не выходит в нижнем, а сразу идет в верхний конденсатор. Есть подозрение, что в нижнем встало масло, но не уверен. Хотя это могло бы объяснить все. Может кто сталкивался, может брак заводской, или все таки нижний конденсатор забился?

Ремонт кондиционеров

darklord

А внутренний блок перед пауком проверяли? Засор и там может быть, нужно продуть хорошенько, например азотом на 30 Атм. У нас тоже такая ситуация возникала, выгнало много грязи между прочим.

Степан

Я вот еще подумал, может это осушитель развалился? При этом силикогель мог также закупорить дистибутор. Это что же получается, надо будет распаивать, и с обратной стороны дуть?

ananas

А как может быть по вашему засор в капиллярке, если она общая на два контура? Проблема то там, только с нижним. Если бы стояло масло, или был засор, то второй бы тоже не работал.

Степан

Ну не знаю, вот у нас был подобный случай, засорилась у кондера капиллярка, пришлось перекачивать фреон компрессором из холодильника в трассу, потом открыл кран нагнетания и засор продул. После этого работал отлично.

Чупакабра

Где-то это уже обсуждалось... летом... там еще предсказывали повтор...

Ремонт кондиционеров