Сплит Haier HSU-07 rdo3 при работе на тепло отключается

Автор Гловак_Виктор, 26 декабря 2013, 18:13:59

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гловак_Виктор

У меня Haier HSU-07 rdo3 неожиданно стал вырубаться при выработке тепла. Примечательно, когда работает на холод – вообще никаких проблем. А на тепло работает максимум 10 секунд... 3-4 минуты пауза и все повторяется. Отключает кондиционер плата управления. Питание отключается и копрессора, и крыльчатки.
Может, кто подкинет умную мысль по электросхеме?

Ремонт кондиционеров

Ржаединов_Вит

Но ведь хоть какую-то ошибку он должен выдавать? Вот вы нам и скажите, какую, тогда, возможно, мы и сумеем помочь. А пока поглядите вот табличку, может что-то и прояснится...

Рябов_Михаил

Как любопытно... А ваш копрессор вообще включается, или поcле переключения на тепло просто все угасает и тишина?

And-Haier

Цитата: Гловак_Виктор от 26 декабря 2013, 18:13:59
У меня Haier HSU-07 rdo3 неожиданно стал вырубаться при выработке тепла. Примечательно, когда работает на холод – вообще никаких проблем. А на тепло работает максимум 10 секунд... 3-4 минуты пауза и все повторяется. Отключает кондиционер плата управления. Питание отключается и копрессора, и крыльчатки.
Может, кто подкинет умную мысль по электросхеме?
Здравствуйте, в СЦ обращались?

Бондар_Никола

Насколько я могу судить, при нехватке фреона запросто  не включится наружный (ну и как следствие -  внутренний) блоки. Возможно конечно, я прост никогда не дожидался такого отключения... Кучу кондиционеров этой марки переставлял... ни разу такого не встречал

Костриков_Фел

Самое первое, что необходимо сделать, это проверить давление. Затем нужно проверить конденсатрон наружного блока, который отвечает за вентилятор и компрессор. Ну и после этого проверяют таблетку на компрессоре.
По результатам либо постараться включить мозг, либо просто заменить компрессор

Гловак_Виктор

С ИК пульта включается сразу и компрессор, и крыльчатка. Отлючает все именно плата. Впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Придется лезть все мерить... Морозит идеально, до 7-8 градусов. Но как только переключаю на тепло - отрубается.Минут через 10 включается, начинает греть вроде, но тут же снова рубит. Приходил мастер, сказал - солиноид.

Рябов_Михаил

Да, ну, соляноид тут никаким боком ( наверное, имелся ввиду клапан). Тогда бы он даже не холодил. А если на холод, говорите, работает отлично, тем более, раз он запросто включается на обогрев - тут явно что-то с компрессром. Необходимо проверить, для начала, всякую мелочевку типа реле, разъемов и прочего. Может,  где-то и всплывет

Гловак_Виктор


Здравствуйте, в СЦ обращались?
[/quote]
Да они тоже в недоумении. Впрочем, я и сам некоторым образом, оттуда. Но вот тут понять не могу...

Гловак_Виктор

Хочу попробовать взять плату с другого конюхи. Попробовал отсоединить компрессор - по прежнему вырубает и крыльчатку, и компрессор. Ток идет лишь на клапан. Погляжу еще датчик на испарителе, после этого и саму плату. Пока тут все решаем, он уже и на холод стал вырубаться.
Но я его достану!

Trut_Nikita

Для начала стоит вымыть испаритель.
В принциепе, если температура трубы превышает 72 градуса по цельсию, отрубается и вентилятор наружки, и компрессор чезе 5 сегкунд работы. Датчик температуры трубы расположен на внутреннем блоке. Так что меняйте и не переживайте

Гловак_Виктор

Ну так дело-то в том, что потребление тока не растет... На компрессоре только прыгает в диапазоне 2.1-2.4 А. Как-то я не заю, допускается ли перепад Ампер в 0,3 А?

Гловак_Виктор

Конденсатор в идеальном состоянии, как и испаритель.. Они практически не использовались

Гловак_Виктор

Ну вот разобрались... Это оказалась она - печатная плата. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Гловак_Виктор

О, еще подскажите, как можно вывести пульт в режим диагностики? Первый раз с такими встречаюсь. И нет ни схем, ни манулки...